가스를 측정하는 공극형 유량계의 측정값이 과다하게 나오는 문제가 있어, 현장에 가서 제로 포지션을 확인해 보았습니다(양압/음압 실의 밸브는 닫고, 밸런스 밸브는 열어둔 상태에서). 그 결과 계기 화면에는 51%라는 수치가 표시되었습니다. 아마 어딘가가 막혀 있는 것으로 보입니다.하지만 공정을 물어보니 매체가 매우 깨끗하고 기체라서 막히지 않는다고 합니다.그런 다음 우리는 표 머리글에 액체를 배열했습니다.마지막으로 입력한 표가 정확하게 표시됩니다.왜 헤더 값이 0으로 돌아가지 않는 걸까요? 게다가 몇 시간이 지난 후에도 트래픽량이 안정되지 않고 계속 서서히 증가하고 있어요. 도대체 무슨 문제인지, 혹시 장비에 문제가 있는 건 아닌지, 전문가분들의 조언을 구합니다
“표제 행의 액체를 정리하니 정상이 되었고, 앞으로는 점차 커질 것 같습니다. 아마도 압력 측정용 관에 액체가 고여 있는 것 같습니다...
설정된 범위를 확인해 보세요. 양 끝을 대기압 상태로 맞춰보았을 때 0으로 돌아오는지 확인해야 합니다. 일반적으로 0점의 오차는 그렇게 크지 않습니다
3밸브 유닛에 문제가 있는 건가요? 안 되면 그냥 열어서 직접 확인해 보세요
시계 수리의 세 단계: 측정, 분해, 교체;여기서 먼저 세 번째 단계를 진행해 보고, 같은 새 표로 바꿔서 어떻게 표시되는지 확인해 볼 수 있습니다. 정상적으로 표시된다면 그건 표의 문제이고, 그렇지 않다면......
정압실과 부압실의 밸브를 닫고 균형 밸브는 열어둡니다. 양쪽의 배기용 플러그를 제거한 후에도 계기는 여전히 0으로 돌아가지 않습니다
펑준이 2016-8-2 18:43에 게시함. 세 개의 밸브가 제대로 작동하는 것 같습니다. 세 개의 밸브를 모두 테스트해보니 정상적입니다
공판 유량계는 차압 유량계입니다. 당신의 경우처럼 양압실과 음압실이 모두 닫혀 있고 배출구도 열려 있으며, 밸런스 밸브는 열려 있는 상태입니다. 만약 0으로 돌아간다면 계기는 정상입니다. 0으로 돌아가지 않는다면 계기에 문제가 있거나 밸브 그룹에 막힘이 생긴 것입니다.
첫째, 체크리스트의 헤더가 제대로 되어 있고 0으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 반드시 빈 상태에서 0으로 설정해 주세요!표제를 떼어내고 다시 0으로 맞추는 것이죠!둘째, 당신의 설치 방식입니다!가스 압력 유도관은 비스듬히 위쪽으로 설치해야 합니다!액체가 고이면 자동으로 파이프로 다시 흘러 들어갑니다!측정에 영향을 주지 않습니다!또한, 자신의 조작 방식이 올바른지 확인해 보시길 권장합니다!
우리여기의차압 유량계는 그다지 정확하지 않아요
안녕하세요, 올바른 점검 방법이 어떻게 되는지 여쭤봅니다.제 조작에는 문제가 없을 거예요
글쓴이님, “표 머리글에 액체를 한 줄로 배열했다”는 것이 구체적으로 어떤 상황인지, 어떻게 조작하는 건지 자세히 설명해 주세요배출량은 얼마인가요?또한, 시계를 멈추기 전의 데이터는 얼마인가요? 당신이 말하는 “51%”는 차압 신호인가요, 아니면 유량 신호인가요?매질 가스 자체의 수분 함량은?계기 설치 상황은?이것들을 이해하면 고장을 분석하는 데 도움이 됩니다.
시계 위에 있는 배액 플러그를 제거하고, 3밸브 유닛의 압력실 밸브를 열어서 액체를 배출시키세요. 액체의 양은 그리 많지 않습니다.정지 전에는 100%였으며, 51%는 유량 신호입니다. 매체 자체에는 물이 포함되어 있지 않으며, 계측기의 설치도 문제가 없습니다. 이 장비는 이미 5년간 사용되고 있습니다
““51%는 유량 신호입니다.” 트랜스미터는 제곱근을 취한 후에 표시되나요? 배액할 때는 매질을 이용해 액체를 깨끗이 씻어내는 건가요? 만약 트랜스미터가 제곱근 형태로 값을 표시한다면, 26%의 차압 신호가 있어야 합니다;그렇지 않으면 차압 신호는 51%가 됩니다(이 신호는 송신기 자체에 고장이 있음을 나타냅니다. 왜냐하면 이때 송신기의 상태는 양압실과 음압실 모두가 진공 상태이므로, 즉 양압실과 음압실 사이에 차압이 없는 것입니다. 그래서 송신기에 영점 드리프트가 생겨도 이 정도까지는 되지 않습니다).26%의 차압 신호의 경우, 변환기의 영점 드리프트(변환기 성능이 낮을 경우 발생할 수 있음)의 영향일 가능성이 있으므로, 영점 보정을 한 뒤 가동하여 관찰해야 합니다.
표의 영점 드리프트가 너무 큰 것 같아요. 새로운 장치로 바꿔서 시도해보는 것을 추천합니다! 몇 시간 뒤에 수치가 서서히 증가하는데, 정압측 배관에 액체가 고인 것으로 의심됩니다. 정기적으로 오염물을 제거해 보세요!
사실 저는 여러분이 너무 복잡하게 생각하는 것 같아요. 원글 작성자도 계측기 전문가인데, 그러니 11층과 14층의 추측은 말이 안 됩니다. 설치 방식이 올바르지 않으면 계측기가 5년 동안 정상적으로 작동할 수 없습니다. 올바른 조작 방법은 계측기 전문가에게 있어 가장 기본적인 것이라고 생각해요. 만약 3밸브 유닛에 문제가 없고, 압력 전달관에도 누수가 없으며, 다른 작동 조건들도 정상이라면, 이 계측기는 80% 확률로 고장 난 것입니다. 나머지 20%의 경우에는 분해해서 그 80%의 정확성을 확인해봐야 합니다. 현장에 차압 변환기가 있다면, 다른 것으로 바꿔서 시험해보세요
공판 앞에 액체가 고인 것일 수도 있고, 센서가 고장 난 것일 수도 있습니다.