간헐적 정전 과정에서의 개별 사례

2016-08-03View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 *aojiaoya0546에 의해 2016-8-4 22:13에 수정되었습니다. 정전이 발생했을 때 모든 펌프가 멈췄는데, 한 대의 펌프만은 멈추지 않았습니다. 왜 그럴까요???
Reply #22016-08-04
①자동으로 작동하며, 부하가 적어서 스위치가 끊어지지 않습니다. 이 스위치는 상시 닫힌 형태의 스위치입니다
Reply #32016-08-04
아하, 이 해우님, 알려주신 고장 현상이 자세하지 않네요! 이런 경우는 꽤 복잡하지만, 간단히 분석해볼 수는 있습니다! 고압 모터로 구동되는 펌프의 경우, 모터가 정지하지 않는 주된 이유는 모터의 저전압 보호 기능이 작동하지 않기 때문입니다; 저전압 모터의 경우 원인이 좀 더 복잡한데, 2층에서 언급한 원인 외에도 접촉기의 코일 방전 전압이 너무 높은 경우가 있습니다(전력 시스템 전환 테스트를 할 때 이런 현상이 자주 발생합니다). 이로 인해 전압이 방전값에 도달하지 못하고 흔들리는 현상이 나타나는 것입니다;모터 케이블의 길이가 너무 길어서, 제어 케이블들이 분산된 커패시턴스를 형성함으로써 제어 회로에 남아 있는 전하가 방출되지 못하는 경우도 있습니다(이러한 현상은 현장에서 기계를 정지시킬 수 없는 상황과 유사합니다); 기타 이유들도 있지만, 주로 귀사의 전력 공급 방식이나 제어용 전원의 출처 등에 달려 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.