Thread Content

현재 6대의 압축기와 6개의 안전밸브 배기 파이프라인이 있는 장치가 있습니다. 이 6개의 파이프라인은 최종적으로 총관(42”)으로 모여 들어가며, 배기 높이는 20m입니다. 그렇다면 이 총관의 끝부분에서 발생하는 반력은 어떻게 계산해야 할까요? 관련된 규격이 있을까요?또한, 단일 안전밸브만을 고려하여 가스를 총관으로 배출하는 경우, 이를 폐쇄형 시스템으로 간주할 수 있을까요?
Reply #22017-04-07
밀폐형으로 고려할 수는 없으며, 비록 기류가 배기관에서 감쇠 효과를 보이긴 하지만 말입니다.하지만 저는 총관과 대기의 경계면에 여전히 상당한 불균형력이 존재한다고 생각합니다.
Reply #32017-04-07
안전밸브의 반력 계산은 B31.1, API RP 520, GB/T20801.3을 참고할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.