로스몬트 질량 유량계의 오차가 너무 크고, 수치가 계속 오르락내리락해요! 어떻게 하면 좋을지 혹시 아시는 분들 있으시면 도와주세요!
제대로 고정되지 않았어요. 파이프가 흔들리는지 봐요.수평도는 어때요?
위의 내용에 문제가 없다면, 공정 계측기 파라미터를 보내주시면 계산해 드리겠습니다.
계산한 후에 문제가 없다면, 제조사에게 가서 해결밖에 없습니다.
파이프에 진동이 있는지, 전자기 간섭이 있는지 확인해 보세요....
선택에 문제가 없고 설치에도 문제가 없다고 확실하다면, 이제는 외부 요인들을 점검해야 합니다. 예를 들어 위에서 언급한 것처럼 파이프의 진동이나 신호 간섭 등이 있을 수 있습니다. 또한 공정 제어 상태, 매체의 압력이 안정적인지, 파이프가 가득 차 있는지, 측정 조건이 충족되는지도 확인해야 합니다. 그리고 계기의 사용 기간이나 유지보수 상태, 계기의 회로판 상태 등도 고려해야 합니다. 모든 것을 종합적으로 고려해야 하며, 만약 그래프가 있다면 그래프를 참고하여 분석하는 것이 좋습니다
1 계기의 민감도를 조금 낮춰서 보세요(그런 옵션이 있다면). 2 공정에 사용되는 매체는 무엇인가요?액체를 측정할 경우, 과도한 가스가 섞여 있을 수 있습니다. 3 센서와 계기판 사이의 연결선이 느슨하지 않은지, 접점에 문제가 없는지 확인하십시오. 4 매질을 사용하지 않은 상태에서도 아직 수치에 변동이 있는지 확인해 보세요
감사합니다! 이 유량계들은 화물을 싣는 데 사용되는 것으로, 사용하지 않을 때는 유량이 전혀 없습니다. 문제는 화물을 실을 때 어떤 때는 많이 실리고, 어떤 때는 적게 실린다는 점입니다. 많이 실릴 때는 1톤 정도 되고, 적게 실릴 때는 약 600kg 정도 됩니다. 파이프의 진동은 정상이며, 앞뒤의 압력 차도 적절한 범위 내에 있습니다
1 위치 번호 TAG NUMBER FT-9301 전체 설명 2 용도 SERVICE X-9301 공급 유량 누적 표시 조절 제어 GENERAL 3 파이프 섹션 번호 LINE No. AA-93001 4 |P&ID 번호 PID-9301 5 공정 파이프 크기 PIPING SIZE 4" 6 등급 CLASS AS1J 7 공정 파이프 재질 PIPING MAT,L S.S 8 9 매체 이름 FLUID NAME 아크릴산 10 상태 STATE 액체 공정 조건 11 유량 최대 MAX 50640 12 FLOW 정상 NOR 42200 PROCESS 13 kg/h 최소 MIN 21100 CONDITIONS 14 설계|운전 압력 MPaG DESI/OPER. PRESS. 1/0.45 15 설계|운전 온도 ℃ DESI/OPER. TEMP. 60/20 16 운전 밀도 kg/m3 OPER. DENSITY 1050 17 표준 밀도 kg/Nm3 STD. DENSITY 18 분자량 M.W. 19 운동 점도 KINE. VISC. 20 동력 점도 CP(mPa.s) DYN. VISC. 1.2 21 단열 지수 Cp/Cv 22 압축 계수 COMP. FACTOR 23 상대 습도 HUMIDITY 24 진공 가능성 VACUUM POSSIBILITY 25 고형물 함량 SOLID MASS CONT. 26 전기 전도도 CONDUCTIVITY 27 최대 허용 압력 강하 MPa MAX. ALLOW. PRESS. DROP 0.05 28 29 위치 번호 TAG No. FT-9301 유량계 30 형식 TYPE 일체형 METER UNIT 31 명목 직경 DN 제조사 계산 후 확인 32 압력 등급 PRESS. RATING 150LB 33 유량 측정 범위 FLOW MEAS. RANGE 0~60000kg/h 34 밀도 측정 범위 DENSITY MEAS. RANGE 35 정확도 ACCURACY ±0.2% 36 계산된 압력 강하 CALCULATED PRESS. DROP 37 연결 형식 CONN. TYPE 플랜지 연결 HG/T20615-2009 RF 38 크기 SIZE 39 유량 방향 FLOW DIRECTION 40 측정 파이프 재질 METER PIPING MAT,L 316LSS 41 플랜지 재질 FLANGED MAT,L 304 SS 42 전기 연결부 ELEC. CONN. 1/2"NPT(F) 43 연결 케이블 CONN. CABLE 44 길이 LENGTH 45 보호 등급 ENCLOSURE PROTECTION IP65 46 방폭 등급 EXPLOSION PROOF 47 48 위치 번호 TAG No. 변환기 49 출력 신호 OUTPUT SIGNAL 4~20mA, HART 프로토콜 CONVERTOR 50 전원 POWER SUPPLY 24V DC(외부 전원) 51 설치 위치 MOUNT POSITION 52 전기 연결부 ELEC. CONN. 1/2"NPT(F)x2 53 보호 등급 ENCLOSURE PROTECTION IP65 54 방폭 등급 EXPLOSION PROOF Ex dIIBT4 56 부속품 57 ACCESSORIES 58 59 60 제조업체 MANUFACTURER 61 공급업체 SUPPLIER 모델 및 수량 62 유량계 모델 FLOWMETER MODEL 63 수량 QTY'S 1 MODEL&QTY'S 64 변환기 모델 CONV. MODEL 65 수량 QTY'S 1 비고: NOTES:
이것은 유량계 데이터표입니다, 여러분 확인해 보세요
파이프라인에 진동이 있는지, 계기 케이스의 접지 상태가 어떤지, 그리고 신호선의 차폐층 접지가 적절한지 확인해 보세요.제 생각에는 설계원에서의 모델 선정은 별 문제가 없을 것 같습니다. 검사 결과에 이상이 없다면, 펌프의 작동이 안정적인지 확인해보는 게 좋겠습니다.매체에 두 개의 유가 있는 경우가 있는데, 만약 그렇지 않다면, 혹은 댐핑 시간이 조금 길어진다면, 이 방법은 사용하지 않는 것이 좋습니다.