HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

화공 현장 이상 상황 분석

2016-09-10View Original

Thread Content

반응기에는 압력 해제 장치가 설치되어 있으며, 파열판은 안전밸브 앞에 직렬로 연결되어 사용됩니다. 현재 압력 모니터링 시스템상으로는 정상적인 압력 상태인데도 파열판이 파열되었고, 안전밸브도 작동했습니다. 파열판과 안전밸브의 압력은 거의 동일하게 설정되어 있습니다.현재 원인 분석 결과, 압력 모니터링 시스템에 결함이 있거나 설정이 잘못된 것으로 보입니다. 또한, 폭파판이 조기에 파열될 경우, 안전밸브가 작동 압력에 도달하기 전에 먼저 작동할 수도 있습니다. 작동 압력과 폭파판의 비율은 약 0.8 정도입니다. 반아치형 폭파판입니다.전문가 여러분께 여쭙고 싶습니다. 위의 설명이 맞는지, 개인적인 견해입니다!
Reply #22016-09-10
압력 측정 지점의 문제겠죠… 다른 것들은 모두 괜찮다면요
Reply #32016-09-10
이 말에 동의합니다. 압력 측정 지점의 위치가 적절한지만 봐야 합니다
Reply #42016-09-10
압력 모니터링 시스템의 압력 측정에는 지연이 있으며, 폭발판의 설정과 품질에 문제가 없다면, 반응기가 작동하는 동안 순간적으로 과압이 발생할 가능성이 있는지 분석해 보아야 합니다.
Reply #52016-09-10
압력 모니터링 시스템에 문제가 있을 것 같아요...
Reply #62016-09-10
폭발판과 안전밸브를 믿어야 합니다. 계기에는 오차가 있습니다
Reply #72016-09-10
시계를 맞춰보세요. 제 생각에는 그게 더 신뢰할 수 있을 것 같아요
Reply #82016-10-03
첫째: 파열판이 파열되고 안전밸브가 작동한다는 것은 압력이 분명히 일정 수준에 도달했다는 뜻으로, 순간적인 과압일 가능성이 있습니다. 둘째: 파열판과 안전밸브가 직렬로 연결되어 있는데, 일반적으로 파열판의 설계 압력은 안전밸브의 작동 시작 압력보다 10% 낮은 수준입니다. 당신이 말한 것처럼 파열판이 미리 파열된다면, 안전밸브가 작동할 압력에 도달하기 전에 먼저 작동할 수도 있을까요? 그건 불가능합니다. 안전밸브에 문제가 있지 않는 한 말이죠. 또한 당신이 분석한 원인도 대체로 맞는 것 같습니다. 저는 파열판을 판매하는 사람인데, 궁금한 점이 있으면 메시지를 남겨주세요. 위 내용은 제 개인적인 의견입니다. 참고해 주셔서 감사합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.