인기를 높이고 해우들 간의 기술 교류를 강화하기 위해, 【매일 한 문제】를 마련했습니다.참여하면 4포인트의 부가 생깁니다!정답을 맞히거나 심도 있는 토론을 하면 10포인트의 보상이 주어집니다!:lol 간단한 질문: 열교환기의 가동 및 정지 절차는? 1. 활성화: 먼저 냉매를 투입하고, 그 다음에 열매체를 투입함;먼저 출구를 열고, 그 다음에 입구를 열다; 2. 정지: 먼저 열 매체를 정지시킨 후, 냉매를 정지시킵니다;먼저 수입을 막고, 그 다음에 수출을 막습니다. ================================= ☛【해천 활동 방안】내 문제는 내가 결정한다——“최고의 답변”은 내가 평가한다! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (출처: 해천화공 포럼)
가동 절차: (1) 가동 전 점검: 열교환기 내의 응축수가 완전히 배출되었는지 확인합니다;입출구 블라인드가 제거된 것을 확인했습니다;배기 밸브가 모두 닫혀 있는지 확인하십시오;압력계, 온도계, 열전대가 가동되고 있는지 확인함;열교환기의 접지가 제대로 되어 있는지 확인하고, 베이스 볼트가 느슨해지지 않았는지 점검합니다;플랜지 및 실린더 볼트에 부착된 너트가 모두 제대로 장착되어 있는지 확인하고, 볼트가 충분히 조여져 있는지 점검합니다. (2) 먼저 냉매를 주입합니다: 먼저 배기밸브를 열고, 냉매 유입밸브를 천천히 완전히 엽니다. 배기밸브에서 기름과 가스 냄새가 나면 배기밸브를 조금 닫은 다음, 기름이 보일 때까지 완전히 닫습니다. 그 후 열교환기 내부에 냉매가 가득 차면 출구밸브를 완전히 열고, 보조라인 밸브는 닫습니다. (3) 후단에 열매체 공급: 후단 입구의 배기밸브를 열고, 열매체 출구밸브를 천천히 완전히 엽니다. 배기밸브에서 기름과 가스 냄새가 나면 배기밸브를 조금 닫은 다음, 기름이 보일 때까지 완전히 닫습니다. 그런 다음 열교환기 내부에 매체가 가득 차면 입구밸브를 완전히 열고, 보조선 밸브는 닫습니다. (4) 가동 후 점검: 온도와 압력이 적절한지 확인하기;정적 밀봉점에 누출이 없는지 확인합니다;트래픽이 정상인지 확인하세요. 2. 열교환기의 가동 중단 절차: (1) 먼저 열매체를 차단합니다: 우선 보조 라인 밸브를 전부 열고, 그 다음 열매체의 입구 및 출구 밸브를 닫습니다. (2) 후단 냉매 차단: 먼저 보조 라인 밸브를 완전히 열고, 그 다음에 냉매의 입구와 출구 밸브를 닫습니다. 주의사항: (1) 절단한 후에는 적절한 시기에 기름을 빼내어, 음압으로 인해 열교환기가 손상되는 것을 방지해야 합니다. (2) 배기 밸브를 통해 매체를 배출할 때, 열매체인 경우에는 밸브를 천천히 열어서 열매체가 분출되어 사람에게 상처가 가는 것을 방지해야 합니다. (3) 열교환기에 매체를 공급할 때는 밸브를 천천히 열어야 하며, 이는 매체의 흐름 속도가 너무 빨라져 정전기가 발생하고 그로 인해 폭발이 일어나는 것을 방지하기 위함입니다.
가동 단계: (1) 가동 전 점검: 열교환기 내 응축수가 완전히 배출되었는지 확인;입출구 블라인드가 제거된 것을 확인했습니다;배기 밸브가 모두 닫혀 있는지 확인하십시오;압력계, 온도계, 열전대가 가동되고 있는지 확인함;열교환기의 접지가 제대로 되어 있는지 확인하고, 베이스 볼트가 느슨해지지 않았는지 점검합니다;플랜지 및 실린더 볼트에 부착된 너트가 모두 제대로 장착되어 있는지 확인하고, 볼트가 충분히 조여져 있는지 점검합니다. (2) 먼저 냉매를 주입합니다: 먼저 배기밸브를 열고, 냉매 유입밸브를 천천히 완전히 엽니다. 배기밸브에서 기름과 가스 냄새가 나면 배기밸브를 조금 닫은 다음, 기름이 보일 때까지 완전히 닫습니다. 그 후 열교환기 내부에 냉매가 가득 차면 출구밸브를 완전히 열고, 보조라인 밸브는 닫습니다. (3) 후단에 열매체 공급: 후단 입구의 배기밸브를 열고, 열매체 출구밸브를 천천히 완전히 엽니다. 배기밸브에서 기름과 가스 냄새가 나면 배기밸브를 조금 닫은 다음, 기름이 보일 때까지 완전히 닫습니다. 그런 다음 열교환기 내부에 매체가 가득 차면 입구밸브를 완전히 열고, 보조선 밸브는 닫습니다. (4) 가동 후 점검: 온도와 압력이 적절한지 확인하기;정적 밀봉점에 누출이 없는지 확인합니다;트래픽이 정상인지 확인하세요. 2. 열교환기의 가동 중단 가동 중단 단계: (1) 먼저 열매체를 차단합니다: 우선 보조 라인 밸브를 전부 열고, 그 다음 열매체의 입구 및 출구 밸브를 닫습니다. (2) 후단 냉매 차단: 먼저 보조 라인 밸브를 완전히 열고, 그 다음에 냉매의 입구와 출구 밸브를 닫습니다.
열교환기 가동 절차: (1) 가동 전 점검 (2) 먼저 냉매 투입 (3) 그 다음 열매체 투입 (4) 가동 후 점검 열교환기 정지 절차: (1) 먼저 열매체 중단 (2) 그 다음 냉매 중단
활성화: 먼저 냉매를 투입하고, 그 다음에 열매체를 투입함;먼저 출구를 열고, 그 다음에 입구를 열다; 중단: 먼저 열 매체를 중단하고, 그 다음에 냉매를 중단합니다;먼저 수입을 막고, 그 다음에 수출을 막습니다.
가동 시: 먼저 냉각 유량을 틀고 그 다음 가열 유량을 튼다.비활성화 시: 먼저 열 유량을 차단한 다음 냉 유량을 차단합니다.
(1) 사용할 때는 먼저 냉각 회로를 켠 다음 가열 회로를 켭니다. 먼저 출구를 열고 서서히 열기를 유입시키며, 동시에 배기 밸브를 열어 장치 내의 가스를 배출한 후 다시 닫습니다. (2) 정지할 때는 먼저 온수 루트를 닫고, 그 다음에 냉수 루트를 닫은 뒤, 동시에 라인을 청소하고 공기와 오일을 배출합니다.그 목적은 열교환기의 온도를 점차적으로 상승(또는 하강)시켜, 급격한 온도 변화로 인한 열팽창과 수축을 막고 오일 누출이나 손상을 방지하는 것입니다. (3) 선청소를 할 때는 먼저 냉각수를 완전히 배출한 다음, 배기밸브를 엽니다. 어느 쪽에서 선청소를 하든, 반대쪽의 입구 및 출구 밸브는 닫아서는 안 되며, 이는 압력이 쌓이는 것을 방지하기 위함입니다. (4) 가동하거나 중단할 때는 밸브를 천천히 조작해야 합니다. (5) 그 중 한 과정에서 지불 라인을 사용할 경우, 먼저 지불 라인 밸브를 열고, 그 다음에 입구 밸브를 닫습니다. 출구 밸브는 닫지 않습니다.
1. 활성화 단계: (1) 활성화 전 점검: 열교환기 내 응축수가 완전히 배출되었는지 확인합니다;입출구 블라인드가 제거된 것을 확인했습니다;배기 밸브가 모두 닫혀 있는지 확인하십시오;압력계, 온도계, 열전대가 가동되고 있는지 확인함;열교환기의 접지가 제대로 되어 있는지 확인하고, 베이스 볼트가 느슨해지지 않았는지 점검합니다;플랜지 및 실린더 볼트에 부착된 너트가 모두 제대로 장착되어 있는지 확인하고, 볼트가 충분히 조여져 있는지 점검합니다. (2) 먼저 냉매를 주입합니다: 먼저 배기밸브를 열고, 냉매 유입밸브를 천천히 완전히 엽니다. 배기밸브에서 기름과 가스 냄새가 나면 배기밸브를 조금 닫은 다음, 기름이 보일 때까지 완전히 닫습니다. 그 후 열교환기 내부에 냉매가 가득 차면 출구밸브를 완전히 열고, 보조라인 밸브는 닫습니다. (3) 후단에 열매체 공급: 후단 입구의 배기밸브를 열고, 열매체 출구밸브를 천천히 완전히 엽니다. 배기밸브에서 기름과 가스 냄새가 나면 배기밸브를 조금 닫은 다음, 기름이 보일 때까지 완전히 닫습니다. 그런 다음 열교환기 내부에 매체가 가득 차면 입구밸브를 완전히 열고, 보조선 밸브는 닫습니다. (4) 활성화 후 점검: 온도와 압력이 적절한지 확인하기;정적 밀봉점에 누출이 없는지 확인합니다;트래픽이 정상인지 확인하세요. 2. 열교환기의 가동 중단 절차: (1) 먼저 열매체를 차단합니다: 우선 보조 라인 밸브를 완전히 열고, 그 다음 열매체의 입구 및 출구 밸브를 닫습니다. (2) 후단 냉매 차단: 먼저 보조 라인 밸브를 완전히 열고, 그 다음에 냉매의 입구와 출구 밸브를 닫습니다.
먼저 냉각 후 가열을 활성화하고, 먼저 가열 후를 비활성화합니다
활성화: 먼저 냉각 후 가열 중단 비활성화: 먼저 가열 중단 후 냉각 중단