지멘스와 미트코의 피드백을 수정할 수 있나요?

2016-09-17View Original

Thread Content

도면 요구사항은 4밀리암페어 피드백이 100%이고, 20밀리암페어 피드백은 0이어야 합니다. 하지만 제가 조정한 후에는 기본적으로 4밀리암페어 피드백이 0이 되고, 20밀리암페어 피드백이 100%가 됩니다
Reply #22016-09-17
DCS 상위 기기에 표시된 값이 반대로 되는 건가요, 아니면 위치 센서 자체의 표시가 반대로 되는 건가요?
Reply #32016-09-17
현재는 4밀리미터의 안전 개방 상태이며, 피드백 값은 0입니다. 이를 4밀리미터의 안전 개방 상태로 변경하고 싶으며, 피드백 값은 100이 되도록 하고 싶습니다
Reply #42016-09-17
위치 센서의 정반작용을 바꾸거나, 설정에서 출력 방향을 반대로 해서 시도해 보세요.
Reply #52016-09-17
반작용을 수정해도 안 돼요. 출력이 달라졌어요. 설정 부분은 어떻게 수정하죠?
Reply #62016-09-17
피드백은 단독으로 존재하는 것이 아니며, 신호 발생기 안으로 연결됩니다
Reply #72016-09-17
지멘스 SIPART PS2의 7과 38이라는 두 파라미터를 수정해야 합니다. 모델에 따라 차이가 있을 수 있지만, 바로 이 두 값의 상승/하강 부분을 수정하는 것입니다.
Reply #82016-09-17
지멘스는 7번 항목이나 38번 항목을 수정하면 되고, 메트로는 단순히 역수출 부분만 수정하면 됩니다.
Reply #92018-10-17
안녕하세요, 미토가 반수출을 직접 수정한다면, 그 동작 방향도 변하지 않나요?예를 들어, 원래는 AFC였는데 반수출 규정이 바뀌면서 AFO가 된 거 아닌가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.