절강대학 중컨트롤 DCS JX-300XP 권한 문제 문의드립니다

2016-09-25View Original

Thread Content

회사에는 엔지니어 스테이션 1개와 작업 스테이션 4개가 있으며, 프로그램은 동일하게 배포되고 권한도 같습니다. 하지만 작업 스테이션 중 2대에서는 운영자 및 엔지니어 권한으로도 조절 밸브 등의 PID를 조절할 수 없어 admin 특권으로 로그인해야만 합니다. 반면 엔지니어 스테이션과 나머지 2대의 작업 스테이션에서는 운영자 및 엔지니어 권한으로 정상적으로 작동합니다. 전문가 여러분, 이게 무슨 문제인지 조언해 주시겠습니까?
Reply #22016-09-26
운영자는 한 명인가요, 아니면 네 명인가요?
Reply #32016-09-26
4대의 작업 스테이션이 있으며, 작업자의 권한은 하나뿐입니다. 131과 134번 작업 스테이션에서는 작업자 권한으로 로그인하면 작업을 할 수 있지만, 132와 133번에서는 같은 권한으로는 작업을 할 수 없습니다. 반드시 admin 권한으로 로그인해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.