Thread Content
장비의 압력 테스트, 누설 검사, 기밀성 검사 등은 어떤 기준에 따라 해야 하나요?? 제조업체의 장비는 출하 전에 이미 압력 테스트와 누수 검사를 마친 것인가요? 현장에서 제작되는 장비의 경우에는 어떤 기준에 따라 현장에서 압력 테스트와 누수 검사를 하는 건가요?감사합니다!
실제 방법: 물과 증기는 눈으로 확인하고, 질소의 기밀성은 비눗물을 사용해 확인합니다.
어떤 장비를 쓰는지 봐야겠어요. 규격이 있는 것도 있고요
상압 장비와 압력 용기는 각각 어떤 기준을 따르나요??
상압 용기와 구별하기 위해, 다음 세 가지 조건을 모두 충족하는 용기만이 압력 용기로 불린다: (1) 작동 압력이 0.1Mpa 이상이어야 한다(작동 압력이란 압력 용기가 정상적으로 작동할 때 그 윗부분에서 도달할 수 있는 최고 압력(게이지 압력)을 말한다); (액체 정압 제외) (2) 내경(비원형 단면의 경우는 그 최대 크기)이 0.15m 이상입니다.또한, 부피(V)는 0.025세제곱미터 이상이어야 하며, 작동 압력과 부피의 곱은 2.5MPa-L 이상이어야 합니다;(3) 운반 매체는 기체, 액화기체, 그리고 표준 끓는점 이상의 최고 작동 온도를 가진 액체입니다.
단순 압력용기 안전기술 감독 규정 TSG R0003, TSG R0004-2009 『고정식 압력용기 안전기술 감독 규정』
당사가 채택하는 기밀성 시험 합격 기준: 1. 현장의 플랜지, 인양구 등에 누출이 없음; 2. 누설률 A≤0.5%
누설률 계산식: A=100(1-P2T1/P1T2)/t%
A – 시간당 평균 누설률 %; P1-시험 시작 시의 압력 MPaA; P2-시험 종료 시의 압력 MPaA; T1 – 시험 시작 시의 온도 K; T2 – 시험 종료 시의 온도 K; t – 시험 시간, 시간 단위.