스크루 냉동기에 야간 문제가 있나요?

2016-09-29View Original

Thread Content

최근 스크루 냉동기에서 야간 결로 현상이 발생하고 있어요. 원인을 잘 모르겠습니다. 암모니아 냉각 증발기의 액체 수위도 높지 않은데, 어떻게 이런 현상이 일어날 수 있을까요?선배님, 냉동기 전문가께서 설명해 주세요!
Reply #22016-09-29
팽창밸브의 개도가 너무 크거나 배기압력이 낮은 것이 원인일 것입니다. 팽창밸브를 적당히 조절하거나, 순환수(냉각기 냉각수)의 온도를 높이거나 순환수의 유량을 줄여보세요
Reply #32016-09-30
액체 암모니아의 순도가 충분하지 않으면 액체가 함께 섞이는 현상이 발생할까요?
Reply #42016-10-06
당신이 말하는 팽창밸브는 암모니아 냉각기의 암모니아 총밸브를 말하는 건가요?
Reply #52016-10-06
바로 저항밸브로, 냉동 시스템의 4대 구성 요소 중 하나입니다. 냉매는 저항밸브를 통과하면서 온도와 압력이 낮아진 뒤 증발기로 들어갑니다
Reply #62016-10-07
우리여기에는 당신이 말하는 그런 장치가 없어요. 암모니아 저장 탱크는 밸브를 통해 직접 암모니아 냉각기로 연결되어 있습니다.
Reply #72016-10-07
밸브는 유량을 제한하나요?전부 켜둘까?
Reply #82016-10-08
냉동기 관련 자료 모음 http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html 꼼꼼히 살펴보세요, 분명 원하는 것이 있을 거예요!
Reply #92016-10-09
물론 제한이 있죠, 암모니아 냉각기의 액면 높이에도 기준이 있습니다!
Reply #102016-10-10
그것은 바로 밸브가 유량 조절 밸브 역할을 하는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.