공압 차단밸브 및 조절밸브 연선

2016-09-30View Original

Thread Content

왜 공압식 차단밸브의 연결은 6선식인 반면, 공압식 조절밸브는 2선식인가요? DCS에서 사용되는 DI/DO, AI/AO란 무엇인가요?
Reply #22016-09-30
조절밸브의 입력 신호는 4-20mA 전류 신호이며, 2선식입니다;차단밸브는 일반적으로 솔레노이드 밸브에 의해 제어되며, 솔레노이드 밸브에는 2개의 선이 필요합니다. 차단밸브의 경우에는 밸브의 상태를 파악하기 위해 2개의 위치 스위치가 필요하며, 이때 위치 스위치에는 3개 또는 4개의 선이 필요합니다.DI: 스위칭 신호(디지털) 입력;DO: 스위칭 신호(디지털) 출력; AI: 아날로그 입력;AO: 아날로그 출력.
Reply #32016-09-30
차단밸브를 작동시키면, 피드백용 2개의 선과 3개의 선이 있습니다. 2개의 DI 포인트와 1개의 DO 포인트가 있죠. 궁금한 점이 있으면 다시 물어보세요
Reply #42016-09-30
DO 하나: 솔레노이드 밸브 신호 DI 둘: 밸브 위치 열림, 밸브 위치 닫힘
Reply #52016-10-01
4층 답변은 2층보다 못한데, 왜 최고로 뽑았어?
Reply #62016-10-01
조절밸브의 입력 신호는 4-20mA 전류 신호이며, 2선식입니다;차단밸브는 일반적으로 솔레노이드 밸브에 의해 제어되며, 솔레노이드 밸브에는 2개의 선이 필요합니다. 차단밸브의 경우에는 밸브의 상태를 파악하기 위해 2개의 위치 스위치가 필요하며, 이때 위치 스위치에는 3개 또는 4개의 선이 필요합니다.DI: 스위칭 신호(디지털) 입력;DO: 스위칭 신호(디지털) 출력; AI: 아날로그 입력;AO: 아날로그 출력.DI 점 2개, DO 점 1개, DO 1개: 솔레노이드 밸브 신호. DI 2개: 밸브 위치 열림, 밸브 위치 닫힘.배웠어요.
Reply #72024-04-03
스위치 피드백이 있는 공압 스위치 밸브는 단일의 총 차폐 6핵심 제어 케이블을 그대로 사용할 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.