TRICON과 PKS가 MODBUS를 통해 주종 통신을 하는 주소 정의에 관하여

2016-10-06View Original

Thread Content

저희 공장에는 TRICON과 PKS의 MODBUS 통신을 활용하는 프로젝트가 있으며, PKS가 주서버 역할을 하여 TRICON에 데이터를 읽고 쓰는 작업을 수행합니다.TRICON 측에서는 33001이라는 별명의 AI를 정의했으며, 이는 32비트 메모리형 실수입니다.또 다른 AO가 있으며, 별명은 41001이고 이것도 32비트의 메모리형 실수입니다.PKS 측에서 MODBUS를 통해 데이터를 읽어오며, PKS 측의 QUICK BUILDER를 이용해 포인트를 설정합니다. AI의 PV SOURCE ADDRESS는 SIS_AI 05002 IEEEFPLB입니다.AO점의 PV SOURCE ADDRESS는 SIS_AO 05002 IEEEFPLB입니다.SIS_AI와 SIS_AO는 PKS 측에서 만든 컨트롤러이며, 코드 IEEEFPLB는 바이트 교환 방식의 리틀엔디안 형식을 사용합니다. 왜 두쪽에서 전송되는 포인트 주소가 모두 05002인지 궁금합니다.이 33001과 41001은 어떻게 05002가 되는 건가요?왜 두 주소가 같나요?
Reply #22016-10-06
이것은 트라이콘의 데이터 구조와 통신 메커니즘과 관련이 있습니다. 33001은 변수의 alias일 뿐, 그의 통신 주소가 아닙니다.해당하는 실제 통신 주소는 35001+35002 41001입니다. 현장에서 정상적으로 읽고 쓸 수 있나요?참고 문서를 보면, 이렇게 설정하는 것은 잘못되었습니다. 2002 IEEEFPLB가 맞습니다
Reply #32016-10-07
고마워요, 말씀하신 게 정말 맞아요. PKS 쪽의 프로그램은 제조사에서 만든 것인데, AO 포인트 주소를 전부 잘못 적어놓았어요. AO 기능을 우리가 아예 사용하지 않았기 때문에 눈치채지 못했는데, 최근에 프로그램을 살펴보다가야 발견했어요 :)
Reply #42020-10-23
“33001은 변수의 alias일 뿐, 그의 통신 주소가 아닙니다.해당하는 실제 통신 주소는 35001+35002입니다. 이 통신 주소는 어떻게 변환된 건가요?대가님의 조언을 부탁드립니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.