Thread Content

이 게시글은 마지막으로 Sammy_Wang이 2016-10-12 09:24에 수정했습니다. 여러분께 질문이 있습니다. 파이프라인 내의 매체는 증기이며, 압력은 0.8MPAa입니다. 밸브는 공압식으로 조절되는 버터플라이 밸브이며, 공기가 차단될 때 닫히는 형태의 밸브입니다. 그런데 왜 밸브를 85%까지 닫아도 더 이상 닫히지 않는 걸까요? 혹시 설명해 주실 분 계신가요? 동일한 주제의 게시물입니다. 답변을 원하시면 아래 링크로 이동해 주세요. 매체 증기, 압력 0.8MPAa, 공압 조절 버터플라이 밸브, 공압 폐쇄형 밸브가 85%까지 닫혀도 더 이상 닫히지 않음 - Discuz! 제공 http://bbs.hcbbs.com/thread-1630738-1-1.html
Reply #22016-10-12
1. 공압 헤드 조절이 제대로 되지 않았습니다. 공압 액추에이터 양쪽의 나사를 풀고 다시 직접 조절해 주세요. 2. 버터플라이 밸브 내부에 이물질이 있어, 버터플라이 플레이트가 막혀 있는 것은 아닌지 확인해야 합니다.
Reply #32016-10-12
공압 헤드의 열림 및 닫힘 위치가 제대로 조정되지 않았죠?
Reply #42016-10-12
위에서 말한 것들은 모두 가능성이 있습니다. 구체적인 상황을 고려하여 하나씩 제외해 나가야 합니다!
Reply #52016-10-12
스위치가 제대로 조정되지 않았거나, 버터플라이 밸브 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 또한 버터플라이 플레이트가 막혀 있을 가능성도 있습니다.
Reply #62016-10-12
먼저 이것이 새 것인지 오래된 것인지, 이전에는 정상적으로 작동했는지 확인하고, 전류가 정확한지, 기압도 충분한지 측정해 보세요위치 센서는 기계식인가요, 스마트형인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.