방폭구역 계측기 케이블에도 이런 요구사항이 있나요?

2016-10-12View Original

Thread Content

탱크 구역의 계측기 케이블은 반드시 강철 외피가 있는 케이블을 사용해야 하나요?전문가가 와서 점검한 결과, 우리의 케이블은 비강화형이라 교체해야 한다고 하더군요. 교체하지 않아도 되긴 하지만, 모든 케이블은 별도의 도관을 통해 설치해야 한다고 합니다. 심지어 브리지 내부에서도 각 케이블들은 서로 분리된 도관을 통과해야 한다는 것입니다. 저는 일반적인 계측기 유지보수 작업자일 뿐인데, 이런 규정이 있는지 잘 모르겠습니다여러분, 감사합니다!
Reply #22016-10-12
계측 케이블은 모두 저전압 케이블이며, 차폐 처리가 되어 있습니다. 반드시 강철 외피를 씌워야 한다는 규정은 없는 것 같습니다
Reply #32016-10-12
잘 모르겠어요. 정말 그렇다면 업무량이 너무 많아질 거예요
Reply #42016-10-12
어디서 나타난 전문가야, 브리지 프레임 안의 케이블에 강철 외피를 씌워야 하다고???강철 외피는 직접 매설하기 위한 것으로, 탱크 구역과는 무슨 관련이 있나요?
Reply #52016-10-12
전문가께서 근거가 되는 규범을 내놓아 모두가 배울 수 있도록 해주세요*학*학*.
Reply #62016-10-12
저는 여러 LNG 관개 지역의 계측기 프로젝트를 진행해봤지만, 이런 식으로는 한 번도 해본 적이 없습니다.
Reply #72016-10-13
규격에는 그런 규정이 없으며, 직접 땅에 매설하는 케이블에만 강철 외피가 필요합니다. 모든 것을 전문가의 말만 들을 수는 없습니다.
Reply #82016-10-13
저도 꼭 갑옷을 입어야 한다는 말은 들어본 적이 없어요
Reply #92016-10-13
정말 ‘전문가’네요. 그 사람에게 어떤 규격이고, 어떤 버전인지 직접 물어보는 게 좋겠어요
Reply #102016-10-14
여러분, 감사합니다!지금 바로 상사를 찾아가 얘기해 보겠습니다.{:2_31:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.