산소 스테이션 설계 규격에 관한 작은 문제를 여러분과 논의해 보고자 합니다.

2016-10-14View Original

Thread Content

1. 산소 공급소 설계 규범 6.0.5-1에 따르면, 실제 산소통의 보유량은 각 방화 구역당 1700통을 초과해서는 안 됩니다.참고 조문 해석에는 이해하기 어려운 문장이 있습니다: 수용량이 40L인 가스통 하나당 차지하는 면적은 약 0.16m2입니다.하지만 40L 가스통의 경우, 다른 보조 장비들을 포함해도 직경은 239mm에 불과하며, 한 개의 통이 차지하는 면적은 0.04484m2입니다. 그렇다면 0.16m2는 어떻게 나온 수치일까요?보통 1m2에 병을 16개까지 둘 수 있어요!2. 역시 이 조항의 설명에 따르면, 1700병의 계산 과정에서 왜 병 하나당 차지하는 면적에 2를 곱해야 하는지입니다 위의 문제가 잘 이해되지 않아서, 선배님들께 조언을 구합니다!
Reply #22016-10-14
재계산한 결과, 단위 면적이 0.16m²인데 이 값을 역산하면 병의 반지름은 약 225mm가 됩니다. 직경을 반지름으로 잘못 사용한 건 아닐까요!:L
Reply #32016-10-14
산소 공급소 설계 규범 6.0.5-1에 따르면, 실제 산소통의 저장량은 각 방화 구역당 1700통을 초과해서는 안 됩니다.참고 조문 해석에는 이해하기 어려운 문장이 있습니다: 수용량이 40L인 가스통 하나당 차지하는 면적은 약 0.16m2입니다.하지만 40L 가스통의 경우, 다른 보조 장비들을 포함해도 직경은 239mm에 불과하며, 한 개의 통이 차지하는 면적은 0.04484m2입니다. 그렇다면 0.16m2는 어떻게 나온 수치일까요?보통 1m2에 병을 16개까지 둘 수 있어요!2. 역시 이 조항의 설명에 따르면, 1700병의 계산 과정에서 왜 병 하나당 차지하는 면적에 2를 곱해야 하는지입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.