Thread Content
질문입니다. 변압기 근처에서 공사를 할 때, 최소한의 공사 거리에 관한 명확한 기준이 있는지 알고 싶습니다.
전력 산업 안전 규정에 따르면, 장비가 정전되지 않은 상태에서의 안전 거리는 다음과 같습니다.
전압 등급(KV) | 안전 거리(m)
10KV 이하 | 0.7
20, 35 | 1
66, 110 | 1.5
220 | 3
330 | 4
500 | 5
안전 규정에서는 거리가 이미 정해져 있지만, 저는 110KV의 경우 1.5m의 안전 거리를 적용하고자 합니다.하지만 공사 중에 혹시 그들의 호이스트 작업이 외부 물체와 부딪히면 어떡하죠? 한 번 부딪히면 반드시 사람이 죽습니다.
현행 법률 및 규정이 정하는 최소 요건을 반드시 충족해야 합니다;동시에 각기 다른 작업에는 서로 다른 요구사항이 있어야 합니다. 또한 각 작업마다 해당하는 안전 규정도 있습니다. 예를 들어, 리프팅 작업의 경우, 화학제품 생산 시설의 특수 작업 안전 규정(GB30871-2014)에 따르면 9.2.3조에 “송전선로 근처에서 리프팅 작업을 해서는 안 된다”고 명시되어 있습니다.송전선로 근처에서 작업을 반드시 해야 하는 경우, 크레인의 안전거리는 크레인의 붕괴 반지름보다 커야 하며, DL409의 요구사항을 준수해야 합니다;만족스럽지 않을 경우, 전원을 차단한 후 작업을 진행해야 합니다.해체 작업이 이루어지는 장소에 위험한 물질을 포함한 장비나 파이프라인 등이 있을 경우, 상세한 해체 계획을 수립해야 하며, 해당 장비와 파이프라인에 효과적인 보호 조치를 취해야 합니다. 필요한 경우에는 작업을 중단하고 물질을 배출한 후 교체한 다음에 해체 작업을 진행해야 합니다.
오늘 전기 전문가와 논의한 바에 따르면, 발전소 변압기의 시공 거리에 대해서는 명확한 규정이 없는 것 같고, 오직 회선에 관한 규정만 있을 뿐입니다.그래서 저희는 20M라는 거리를 기준으로 삼았습니다. 여러분께서 이런 규정이 있다는 것을 알게 되신다면, 이름을 공유해 주시기 바랍니다