조절밸브를 바이패스 모드로 전환하는 작업 단계는 무엇인가요? 전문가님, 부탁드립니다
Reply #22016-10-25
바이패스 밸브를 열고, 조절 밸브를 닫으며, 그 앞뒤의 차단 밸브도 닫습니다.물론이죠, 상황에 따라 시스템의 변동을 피하고, 전환 속도를 엄격히 조절해야 합니다!
Reply #32016-10-25
먼저 바이패스 밸브를 천천히 열고, 열 때는 계속해서 중앙 제어실과 연락을 취해야 합니다. 바이패스 밸브를 완전히 열었을 때는 중앙 제어실에 연락하여 자동 조절 밸브를 닫도록 해야 하며, 현장에서는 자동 조절 밸브의 앞뒤에 있는 수동 밸브도 닫아야 합니다
Reply #42016-10-25
천천히 바이패스를 열면서, 중앙 제어 장치는 조절 밸브의 개도 변화에 주의를 기울여야 합니다. 조절 밸브의 개도가 자동으로 0이 되면, 바이패스 밸브는 현재의 개도를 그대로 유지합니다. 이때 조절 밸브 앞뒤에 있는 차단 밸브를 닫으면 전환가 완료되며, 이제 조절 밸브에 원하는 조작을 할 수 있습니다.물론, 파이프라인의 유량을 조절해야 할 때는 현장에 사람을 보내서 바이패스 밸브를 조정해야 합니다.
Reply #52016-10-25
아주 간단해요. 변관 조절밸브를 열어 바이패스 수동밸브를 활성화시키고, 내부와 외부가 잘 연결되도록 하면 돼요. 그러면 최종 유량 등의 파라미터들도 일치하게 됩니다.
Reply #62016-10-26
앞쪽 밸브를 닫고 보조 라인 밸브를 여는 작업은 가능한 한 동시에 이루어져야 하며, 동시에 내부 조작자와 즉시 연락을 취하여 제어 파라미터에 큰 변동이 생기지 않도록 해야 합니다. 전환 작업이 완료된 후에야 뒤쪽 밸브를 닫아야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.