전동밸브가 실제로 열렸는지 닫혔는지 어떻게 알 수 있나요?

2016-10-25View Original

Thread Content

PLC에는 전동밸브가 열려 있다고 표시되지만, 실제로는 전동밸브가 전혀 열려 있지 않았습니다.여전히 닫혀 있어요. 이런 경우는 산업계에서 흔한가요??어떻게 해결된 건가요?
Reply #22016-10-25
제한 스위치가 있어야 하는데, 문제가 없는지 확인해 보세요
Reply #32016-10-25
마지막으로 실제 현장을 기준으로 하는데, 현장의 것이 틀렸다면 DCS를 도입한 것이 어떻게 맞을 수 있겠는가.
Reply #42016-10-25
일반적인 전동 헤드에는 밸브의 열림과 닫힘을 제어하는 리미트가 있습니다. 이 두 신호를 DCS로 전송하면 그 상태를 알 수 있습니다. 물론, 밸브의 열림이나 닫힘에 문제가 있을 가능성이 있다면 현장에서 직접 확인해야 합니다.
Reply #52016-10-25
스위치 피드백이 반대로 연결된 건가요?움직일 수 있다면 한번 보면 돼요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.