열저항 문제에 관하여

2016-10-25View Original

Thread Content

만능계를 사용하여 PLC의 열저항 모듈의 세 개의 단자를 측정할 때, 단자 번호가 알려지지 않은 경우에는 옴 계기를 사용해야 할까요, 아니면 전압 계기를 사용해야 할까요? 또한, 어떻게 하면 한 단자가 열저항의 한쪽 선에 연결되고, 나머지 두 단자가 열저항의 다른 쪽 선에 연결된다는 것을 알 수 있을까요?
Reply #22016-10-25
분해한 다음에 다시 측정하는 것을 권장합니다
Reply #32016-10-25
전기 저항체는 연결되어 있지 않고, 단지 온도 측정 모듈의 단자를 이용해 어떤 것이 3선식 전기 저항체인지 판단하는 방법일 뿐입니다
Reply #42016-10-25
먼저 선을 제거한 다음, 멀티미터를 사용해 저항체의 저항값을 측정합니다. 그 두 선 사이의 저항값이 매우 낮은 쪽이 같은 출력 단자입니다. 3선식을 2선식으로 사용하는 것은 비효율적이며, 케이블의 길이가 길어질수록 정확도가 떨어집니다.
Reply #52016-10-25
이건 측정해본 적이 없어요. 모두 연결도에 따라 연결했으니, 잘못되면 선을 조절하면 됩니다.
Reply #62016-10-25
그렇다면, 직접 입력선을 통해 판단할 수 있습니다
Reply #72016-10-26
멀티미터는 필요 없고, 저항 상자나 100 정도의 저항을 사용하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.