공정 대구역 이벤트-【원래 그랬구나-25】의 수수께끼 같은 터빈 발전기 세트 가동

2016-10-25View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 중원인이 2019-9-23 17:28에 수정했습니다. 공정 구역 행사 – 【원래 그랬구나-25】 신비로운 증기 터빈 발전기 세트의 가동. 새로 건설된 작업장입니다. 구체적인 생산 장치에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 즉, 저압 증기로 여열 발전기를 구동하며, 응축식 터빈의 응축수는 공랭식으로 냉각됩니다.증기량이 많아 48대의 습식 공냉식을 선택했습니다. 증기 터빈이 가동된 후, 장치에서 발생하는 여분의 열을 가진 증기가 점차 모두 증기 터빈으로 공급되었습니다. 공랭식 냉각수 순환 펌프는 전부 가동되었으며, 48대의 수직형 공랭식 냉각기도 모두 가동되었지만, 그 효과는 좋지 않았습니다.원인을 찾기 시작해, 노즐을 반복해서 청소했지만 온몸이 흠뻑 젖어 비 오는 날의 닭처럼 되어버렸고, 진공도 도무지 내려가지 않았어요.공냉기 냉각수의 상류 압력이 정상임을 확인함;노즐 청소, 불필요;온도 측정기로 공냉기의 입구와 출구의 온도 변화를 측정해 보니, 그 차이가 거의 없었습니다;전체로 펌프를 가동해도 효과가 없습니다. 그런 다음 점검을 진행하고 대책 회의를 엽니다.바람 방향 분석이 잘못되어, 각 발전기의 회전 방향을 개별적으로 조정해야 했습니다. 냉각수는 점차 수조로 돌아가고, 응축수의 온도는 낮아지면서 진공도가 상승했습니다. 그 결과 발전량도 증가했습니다.성공했어.
Reply #22016-10-25
직립형 공냉식의 바람 방향이 반대여서 냉각 효과가 떨어집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.