2016-10-27View Original

Thread Content

온도계를 사용해 열전대의 현장 온도를 측정할 때의 MV 값은 단지 E(t,t1)일 뿐입니다.t는 몇인가요?t1은 현장 배선함의 주변 온도입니다.보상 선을 통해 제어실까지 연장할 때, 캐비닛의 주변 온도 t2도 고려해야 합니다.전기접점 분도표 방식을 사용할 때, 계산 방법은 무엇인가요?
Reply #22016-10-27
E(t,t1)=E(t,0)-E(t1,0)
E(t,0)=E(t,t1)+E(t1,0)
E(t,t1)은 멀티미터를 사용하여 측정된 값이며, E(t1,0)는 표를 참조하여 구한 값입니다. 이렇게 얻은 결과를 다시 표를 통해 확인하면 t의 온도 값을 알 수 있습니다. t2의 경우에는 별다른 의미가 없습니다. t2를 사용하려면 E(t,t2) 값을 측정해야 하는데, 공식은 위와 동일하며 단지 그 안의 t1을 t2로 바꾸기만 하면 됩니다.
Reply #32016-10-27
K형 열전대라면 공식을 알려드리겠습니다. 표를 찾지 않아도 대략적인 온도를 구할 수 있습니다. 밀리볼트 값 * 25 + 실온 온도입니다
Reply #42016-10-28
이 공식의 근거를 설명해 주실 수 있나요?
Reply #52016-10-28
현장에서 측정하는 온도가 바로 t1이지만, DCS의 온도 보상은 t2를 기준으로 이루어집니다. t2를 무시하는 것은 옳지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.