열전대 온도 측정 문제
Thread Content
온도계를 사용해 열전대의 현장 온도를 측정할 때의 MV 값은 단지 E(t,t1)일 뿐입니다.t는 몇인가요?t1은 현장 배선함의 주변 온도입니다.보상 선을 통해 제어실까지 연장할 때, 캐비닛의 주변 온도 t2도 고려해야 합니다.전기접점 분도표 방식을 사용할 때, 계산 방법은 무엇인가요?E(t,0)=E(t,t1)+E(t1,0)
E(t,t1)은 멀티미터를 사용하여 측정된 값이며, E(t1,0)는 표를 참조하여 구한 값입니다. 이렇게 얻은 결과를 다시 표를 통해 확인하면 t의 온도 값을 알 수 있습니다. t2의 경우에는 별다른 의미가 없습니다. t2를 사용하려면 E(t,t2) 값을 측정해야 하는데, 공식은 위와 동일하며 단지 그 안의 t1을 t2로 바꾸기만 하면 됩니다.