플랜지는 어떻게 압력 등급을 선택하나요?

2016-11-03View Original

Thread Content

작업 압력은 2.5MPa이며, 파이프 직경은 DN40입니다. 이 경우 플랜지는 몇 MPa 등급을 사용해야 할까요??
Reply #22016-11-03
플랜지의 명목 압력은 (장비나 파이프라인의) 설계 압력에 따라 선택해야 하며, 일반적으로는 설계 압력 이상이어야 합니다
Reply #32016-11-03
그러려면 플랜지 재질, 설비(파이프) 설계 온도 등의 파라미터가 필요합니다. 특별한 요구사항(재질 및 온도)이 없다면 다음을 권장합니다: 1. 명목 압력이 PN40인 제품(HG/T20592-2009 PN 시리즈)을 선택하거나, 2. 명목 압력이 Class300인 제품(HG/T20615-2009 Class 시리즈)을 선택하는 것입니다. 둘 다 적합하지만, 중요한 것은 이와 연결될 플랜지가 어떤 표준이나 시리즈인지입니다.
Reply #42016-11-08
시험 압력 이상의 등급으로, 작동 압력은 2.5MPa이며 시험 압력은 2.5×1.25=3.125입니다. PN40을 선택하는 것이 문제없으며, 별도의 검증도 필요하지 않습니다.압력에 따라 2.5MPa의 플랜지가 견딜 수 있는 최대 압력을 찾아 선택할 수도 있으며, 그보다 높은 값이면 됩니다.하지만 아직 확인해야 해요.
Reply #52016-11-08
업무 스트레스는 물론, 작업 온도와 재료의 특성까지 모두 고려해야 합니다.고온일수록 압력 등급을 높여야 하며, 재질에 따라 내열성도 다르기 때문에 필요한 압력 등급도 달라집니다
Reply #62016-11-09
작업 압력, 작업 온도, 플랜지 재질. 고온 환경에서는 압력 등급을 높여야 하며, 재질에 따라 내열성도 달라지므로 필요한 압력 등급도 각기 다릅니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.