병류 공장 내에 배전실을 설치할 수 있는가

2016-11-08View Original

Thread Content

현재 강철 구조의 C등급 공장이 있으며, 내부에는 폭발 위험이 있는 물질이 없습니다. 공장의 높이는 9m입니다. 공장 한쪽 구석에 벽으로 둘러싸인 배전실을 만들고 싶은데, 이것이 가능할까요? 관련 규정을 찾을 수 없어서 여러분의 답변을 부탁드립니다. 감사합니다
Reply #22016-11-09
우리 하수처리장에는 병류 공장 건물이 하나 있는데, 전기실은 한쪽 구석에 있습니다
Reply #32016-11-10
아하, 이 해우님! 해당 설계 규범은 《GB 50053-2013 20kV 이하 변전소 설계 규범》의 제2.03조에 따라야 하며, 오일 침수식 변압기가 사용되는 작업장용 변전소는 3~4등급의 내화 등급을 가진 건물 내에 설치되어서는 안 됩니다;2등급 내화 등급의 건물에 설치될 경우, 해당 건물은 부분적인 방화 조치를 취해야 한다. 《GB 50054-2011 저전압 배전 설계 규범》의 4.3.1조와 같은 기타 규정에 따르면, 배전실의 구조 부재들의 내화 등급은 2등급 이상이어야 하며, 그 외의 부분들은 3등급 이상이어야 합니다.배전실이 다른 공간과 인접해 있을 경우, 문의 내화등급은 두 곳 중 내화등급이 더 높은 쪽으로 결정됩니다. 《GB 50016-2014 건축물 설계용 화재 방지 규범》의 제3.2.6조에 따르면, 오일 절연 변압기실 및 고전압 배전 장치실의 내화 등급은 2등급 이상이어야 하며, 그 외의 화재 방지 설계는 《GB 50229-2006 화력발전소 및 변전소 설계용 화재 방지 규범》을 준수해야 합니다. 따라서, 이는 C등급 공장 내에 설치할 수 있으며, 중요한 것은 배전실이 있는 건물의 내화 등급이 위 규정에서 요구하는 방화 기준을 충족해야 한다는 점입니다.
Reply #42017-03-14
A등급이면 모두 가능하고, C등급도 물론 가능합니다
Reply #52017-03-14
A등급이면 모두 가능하고, C등급도 물론 가능합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.