이것은 펌프 연동인가요?

2016-11-08View Original

Thread Content

XA1102는 무엇인가요?
Reply #22016-11-08
서보 밸브는 저장 탱크의 액위에 따라 펌프의 출구 밸브 개도나 주파수를 조절합니다.
Reply #32016-11-08
저장탱크의 액위와 연동되며, 이 공급 펌프 모터는 변속 모터이고, xa는 모터의 회전 속도나 고장을 알리는 신호입니다.
Reply #42016-11-09
아마도 저장탱크의 오버플로우를 방지하기 위한 조치일 것입니다
Reply #52016-11-09
설계원 XA1102가 구체적으로 무엇을 의미하는지 물어봐야 합니다.여기서는 펌프 고장 알람을 XA로, 펌프 가동 상태를 XL로 표시합니다.이 설계는 매우 불완전합니다. 이 그림을 보면 펌프가 주파수 변환 방식으로 제어되지 않습니다. LIS1102와 펌프 사이에는 연동 관계가 있지만, 그 연동 방식이 명확하게 표시되어 있지 않습니다(고액위 연동인지, 저액위 연동인지, 아니면 고저액위 모두에 대한 연동인지).
Reply #62016-11-09
표현하고자 하는 의미는 탱크의 액체 레벨이 매우 낮아졌을 때 펌프를 정지시키는 것인데, 레벨 센서가 신호를 인터록 장치로 전송하고, 그 신호가 다시 펌프 모터로 전달됩니다. 그림에서는 펌프 고장 경보 신호와 함께 표시되는 경우가 그다지 흔하지 않습니다. 우리는 도면에서도 모터 고장 신호를 흔히 XA로 표시합니다.
Reply #72016-11-09
LTS는 액위 스위치를 의미하는 건가요?액위가 도달하면 펌프를 가동하고, 낮아지면 펌프를 정지시킵니다. 펌프가 정지되면 알람이 울립니다..

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.