학*-DCS-004- 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션은 DCS와 어떻게 통신하나요?
Thread Content
이 게시물은 마지막으로 wang_qia가 2016-11-10 18:47에 수정했습니다. 질문 1. 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션의 물리적 차이는 무엇이며, 인터페이스 유형에도 차이가 있나요?중앙 제어실의 엔지니어 스테이션과 작업자 스테이션의 마이크로프로세서 시스템과 DCS 시스템은 어떻게 연결되나요?물리적인 통신 차단이 있는 건가요, 아니면 단순히 소프트웨어상의 차단일 뿐인가요? 어떤 경우에 엔지니어 스테이션의 장비를 오퍼레이터 스테이션으로 다운그레이드할 수 있나요? 어떤 경우에 운영자 스테이션의 장비를 엔지니어 스테이션으로 업그레이드할 수 있나요? 네티즌들의 열정적인 답변 요약: 질문 8. 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션의 물리적 차이는 무엇이며, 인터페이스 유형에도 차이가 있나요?중앙 제어실의 엔지니어 스테이션과 작업자 스테이션의 마이크로프로세서 시스템과 DCS 시스템은 어떻게 연결되나요?물리적인 통신 차단이 있는 건가요, 아니면 단순히 소프트웨어상의 차단일 뿐인가요?어떤 경우에 엔지니어 스테이션의 장비를 오퍼레이터 스테이션으로 다운그레이드할 수 있나요?어떤 경우에 운영자 스테이션의 장비를 엔지니어 스테이션으로 업그레이드할 수 있나요? 답변 8: 현재 DCS는 기본적으로 네트워크 케이블을 사용하여 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션을 연결합니다. 통신 프로토콜은 제조사마다 다르지만, 일반적으로 컴퓨터에 엔지니어 스테이션용 권한이 있다면 그 컴퓨터를 엔지니어 스테이션으로 사용할 수 있으며, 오퍼레이터 스테이션도 마찬가지입니다. 둘 다 있다면 동시에 사용할 수 있습니다.질문 9: 하지만 소위 ‘권한’이라는 것은, 소프트웨어의 두 가지 계정, 즉 엔지니어 계정과 오퍼레이터 계정을 말하는 것인가요? 서로 다른 계정으로 로그인하면 각기 다른 권한을 가지게 되는 건가요?물리적 통신 회선은 여전히 100MB/S 네트워크 케이블 통신입니다. 답변 9: 그렇게 단순하게 생각할 수는 없습니다. 엔지니어 스테이션에 설치되는 소프트웨어와 운영자 스테이션에 설치되는 소프트웨어는 다릅니다. 각 제조업체의 라이선스 방식도 다르며, 어떤 것은 하드 독을 사용하고, 또 어떤 것은 소프트 독을 사용합니다. 예를 들어, 요코가와의 VP&CS3000은 소프트 독을 사용합니다. 설치되는 소프트웨어는 라이선스 내용에 따라 결정됩니다. 제가 이전에 사용했던 절대중관의 경우에는 하드 독을 사용했습니다. 문제 10. 엔지니어 스테이션에서는 공정 프로그램을 변경할 수 있지만, 작업자도 공정 파라미터를 수정할 수 있나요? 답변 10: 작업자 스테이션과 엔지니어 스테이션은 일반적으로 소프트웨어상에서만 차이가 있을 뿐, 물리적으로는 구분이 없습니다.계정과 권한의 차이.예를 들어 Honeywell의 TPS3000의 경우, 계정에 로그인하기만 하면 됩니다. 가끔 공정 측에서 수정 요청이 오면, 저는 작업 스테이션에서 계정을 전환하여 수정합니다.【이런 경우도 있습니다. 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션에 설치된 소프트웨어는 서로 다를 수 있으며, 권한도 반드시 다릅니다.엔지니어 스테이션은 일반적으로 오퍼레이터 스테이션으로 사용할 수 있지만, 그 반대는 불가능합니다.엔지니어 스테이션의 컴퓨터에도 필요한 자료가 일부 저장되어 있을 수 있습니다.】 자동 제어 계기