레이더 레벨계는 빈 탱크일 때 0.39M를 표시하며, 아날로그 출력은 8MA입니다.

2016-11-12View Original

Thread Content

포럼의 여러분, 레이더형 유량계 5400을 사용해본 분들 중에, 빈 용기일 때 0.39M로 표시되고 아날로그 출력은 8MA가 되는 경우가 있었나요? 어떻게 하면 정상적으로 표시될 수 있을까요? 용기는 밀폐된 상태였으며, 인양구를 열어 확인해보니 안에는 아무것도 없었습니다.하지만 헤더에는 있는 것으로 표시됩니다.정말 이해가 안 돼요.탱크 높이를 확인했고, 측정 범위 설정도 올바른데, 전원을 차단해도 여전히 안 됩니다.
Reply #22016-11-12
가능한 원인: 레이더의 설정값상의 탱크 높이가 실제 높이보다 0.39미터 더 높아서, 빈 탱크의 경우 0.39미터만큼의 액위로 표시됩니다. 실제로 탱크의 높이를 측정해 보고, 레이더를 분리한 다음 레이더가 설치된 플랜지면부터 탱크 바닥까지의 거리를 측정한 뒤 다시 레이더 설정을 입력하면 됩니다. 이 방법이 가장 간단한 해결책입니다. 둘째, 탱크 바닥에서 0.39미터 지점에 혼동을 일으키는 요소들이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 교반 장치나 코일과 같은 것들이 그런 경우입니다. 이 경우 처리가 까다롭고 전문가의 도움이 필요합니다. 단, 그 부분의 거리 측정을 포기하는 것도 한 가지 방법입니다. 셋째, 필터 설정값이 너무 낮은 경우가 있습니다. 475를 사용하거나 소프트웨어를 통해 필터 설정값을 적절히 높여주면 됩니다
Reply #32016-11-12
안테나를 닦아, 안테나를 닦아, 안테나를 닦아.。。。 다른 방법이 없어.。。
Reply #42016-11-13
네, 정말 감사합니다. 시간 나실 때 한번 해보겠습니다
Reply #52016-11-16
3층의 의견에 동의합니다. 우선 탱크의 높이를 정해야 하는데, 탱크의 높이는 레이더에서 가장 중요한 파라미터입니다. 만약 탱크의 높이가 정확하다면 실제로는 빈 탱크인 것이며, 이는 0.39미터 지점에 간섭이 있으며 그곳에서 진폭이 가장 크다는 것을 의미합니다. 이는 475 메뉴의 Echo Peaks 기능을 통해 확인할 수 있습니다. 처리 방법으로는 로스몬트 Radar Master 소프트웨어를 사용하여 파형을 분석함으로써 간섭파를 효과적으로 억제할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.