가연성 가스 배관 밸브는 제어실에 설치할 수 있나요?

2016-11-15View Original

Thread Content

한 장치의 제어실에 10여 개의 밸브가 있으며, 그 안에는 모두 가연성 가스가 들어 있습니다. 이것은 허용되나요? GB50160 규정상으로는 절대 허용되지 않습니다. 답변해 주셔서 감사합니다
Reply #22016-11-15
밸브에는 네 개의 정적 밀봉점이 있습니다.전후 플랜지, 밸브 커버, 가스켓 중에서는 가스켓에 약간의 누수가 발생할 가능성이 가장 큽니다. 밸브를 제어실에 두는 것은 분명히 허용되지 않습니다.
Reply #32016-11-15
답변해 주셔서 감사합니다. 하지만 G B50160에는 어떻게 해야 하는지 명확히 명시되어 있지 않습니다
Reply #42016-11-17
제어실에서 조절할 수는 있지만, 밸브를 제어실에 둘 수는 없겠죠. 그런 얘기는 들어본 적이 없어요
Reply #52016-11-17
50160의 표 5.2.1을 참조하십시오. 제어실과 가연성 가스를 운반하는 장비나 방들 사이의 방화 거리는 15/9입니다
Reply #62016-11-17
모든 것을 **규범**대로 할 필요는 없습니다. 분명히 더 이상 제어실에 있을 수 없어. 많은 경우 안전 자체도 고려해야 합니다.。보기만 해도 HAZOP을 하지 않았다는 게 알겠어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.