액체 알칼리를 사용해 pH를 조절할 때, 어떻게 하면 pH를 정확한 값으로 맞출 수 있을까요???

2016-11-17View Original

Thread Content

액체 알칼리를 사용해 pH를 조절할 때, 어떻게 하면 pH를 정확한 값으로 맞출 수 있을까요??? 주로 다음과 같은 문제를 고려해야 합니다: 1. 밸브 조절 곡선, 특히 수동 밸브의 경우 인력에 의한 개도량이 연속적이지 않아 알칼리 농도가 과다해져 알칼리성이나 산성으로 치우치기 쉽습니다; 2. pH 조절 탱크의 설치 수량, 1개라면 사람이 반응할 시간이 없어 산성에 가까워도 물이 그대로 흘러가 버려 사람이 대응할 시간이 없습니다; 3. 자동 제어 시: pH 계 프로브는 어떤 위치에 두어야 의미 있는 데이터를 얻을 수 있을까?몇 개의 pH 프로브를 설치해야 하나요?폐수의 계면활성제가 많거나, 작업 환경이 열악하거나 고온인 경우에도 pH 센서는 정확하게 측정할 수 있을까? 좋은 조언도 부탁드려요, 감사합니다!
Reply #22016-11-18
정확한 값은 어느 정도까지 조절해야 하나요?일반적으로 PH는 일정한 범위에 있어야 하지 않나요?
Reply #32016-11-18
산업용 pH계는 본래 오차가 상당히 크며, 자주 보정이 필요합니다. 어떻게 하면 정확한 값으로 맞출 수 있을까요?
Reply #42016-11-18
그렇다면 방법이 전혀 없는 건가요??
Reply #52016-11-18
두 개의 루트로 나누어, 한 루트는 과량이 되도록 조절한 다음 두 루트를 혼합하여 원하는 pH를 얻는 것을 권장합니다
Reply #62016-11-18
예를 들어, 폐수의 pH가 5인 경우 이를 7로 조절하려면 폐수의 절반을 약 9까지 중화시키면 됩니다. 이는 비교적 쉬운 방법입니다. 그런 다음 두 액체를 섞으면 pH는 대체로 7 정도가 됩니다. 두 액체의 유량 비율을 조절함으로써 정확한 pH 조절이 가능합니다
Reply #72016-11-18
참고용으로 다음 질문에 답해 보세요: 1. 밸브 조절 곡선, 특히 수동 밸브의 경우 인공적으로 개방한 유량은 연속적이지 않아 알칼리 양이 과다해져 알칼리성이나 산성으로 치우치기 쉽습니다; 작업 지점에 pH계 신호 표시기를 설치하여, 입출구 유량(수로의 경우 카메라 설치도 고려 가능), pH 값 등을 표시함으로써 작업자에게 필요한 운영 파라미터를 제공한다.pH계는 오차를 보정하기 쉽도록 과정에 따라 여러 지점을 더 설정해 두는 것이 좋습니다.수동 밸브에는 표시를 할 수 있어, 담당자가 밸브의 개도를 파악할 수 있다.실행 시 통계 데이터를 수집하고, 사후에 데이터를 분석하여 대책 방안을 마련합니다. 2. pH 조절 탱크의 설치 수량, 1개라면 사람이 반응할 시간이 없어 산성에 가까워도 물이 그대로 흘러가 버려 사람이 대응할 시간이 없습니다; 비상 조절 탱크와 버퍼 탱크를 설치하며, 처리된 물은 먼저 버퍼 탱크로 들어갑니다. 검사 결과가 적합한 경우에는 바로 외부로 배출되고, 부적합한 경우에는 미세하게 조절됩니다. 그래도 조절이 되지 않으면 비상 탱크로 보내져 다시 처리됩니다. 3. 자동 제어 시: pH 계 프로브는 어떤 위치에 두어야 의미 있는 데이터를 얻을 수 있을까?몇 개의 pH 프로브를 설치해야 하나요?폐수의 계면활성제가 많거나, 작업 환경이 열악하거나 고온인 경우에도 pH 센서는 정확하게 측정할 수 있을까? 환경 보호를 위한 외부 배수수의 pH 조절은 일정한 지연이 있어야 하며, 특히 석회를 사용하여 중화하는 공정의 경우에는 석회 혼합, 중화, 공기 주입과 같은 단계들이 포함됩니다.먼저 수동으로 지정된 위치에서 샘플을 채취하고, 자체 공정 분석을 통해 필요하다고 판단되는 지점에서 동시에 샘플을 채취한 다음, 프로브를 설치합니다.PH 프로브의 온도가 높을수록 가격이 비싸지고 유지보수도 어려워집니다. 불순물이 포함된 프로브는 막이 형성되어 측정의 안정성에 영향을 줍니다.샘플을 채취한 후 침전탱크와 여과탱크를 설치하고, 상온이 될 때까지 냉각시킨 다음 프로브를 장착하는 방법을 고려할 수 있습니다. 이 방법은 복잡해 보이지만, 프로브의 가격과 운영 비용을 고려하면 그만한 가치가 있습니다. 기타: 가능하다면 폐루프 제어가 적용된 자동제어 시스템을 사용하는 것이 좋습니다;동종 공정을 하는 기업들이 어떻게 하는지 살펴볼 수 있습니다.
Reply #82016-11-18
9층의 대협님, 폐루프 제어 자동제어 시스템이란 무엇인가요?구체적으로 어떻게 제어되는지 설명해 주실 수 있나요??감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.