이 게시글은 마지막으로 jinqhuaxz가 2016-11-19 00:52에 수정했습니다. 40MW 규모의 바이오매스 발전 설비를 가동하기 위해, 20~30개 정도의 고온 중저압 증기 파이프라인을 설계하고 응력 분석을 해야 합니다. 온도 425도, 압력 1.0MPa입니다. 설계나 응력 계산 측면에서 일반적인 파이프라인 설계와 차이가 있을까요? 설계 근거, 안전 계수, 자재 선정, 파이프 랙, 지지대 등에 대해 조언을 드리고 싶습니다. 먼저 감사드립니다!
Reply #22016-11-19
또 한 가지 질문이 있는데, 운전용 파이프라인은 나중에 제거할 수 있을까요? 현재의 방안은 이런 것이며, 운전을 마치면 제거됩니다. 하지만 훗날 대수리를 통해 시스템을 재가동하면 어떻게 될까요? 또한 점검용으로도 사용할 수 있을까요?
Reply #32016-11-19
425도의 파이프라인, DN40~50 이상의 직경을 가진 경우에는 반드시 응력 분석이 필요하며, 압력용 파이프라인의 경우에도 이러한 요구사항이 적용됩니다.배관 전문가는 지지대 위치를 포함한 축측 조건도를 제시하며, 분석 후 스트레스 분석가가 해당 배관의 어떤 지지대의 마찰력, 중력, 그리고 추력(고정 지지대)이 얼마인지 알려줍니다수압 시험 시의 하중 상황을 포함합니다.배관 전문가는 각 배관의 힘을 종합하여(합성 최대값) 토목 전문가에게 전달합니다.토목 전공은 힘의 크기에 따라 배관에 지지대를 설치합니다.응력 분석 계산서를 통해 각 지지점에서의 파이프 변위를 알 수 있습니다. 이 변위를 바탕으로 파이프 브라켓을 설치할 때 필요한지, 혹은 브라켓을 길게 만들어야 하는지를 결정할 수 있습니다. 그렇게 하면 브라켓이 떨어져서 지지대에 걸리는 것을 방지할 수 있습니다. 작업이 중단될 때 파이프가 수축하면, 지지대가 손상되거나 파이프 브라켓이 찢어질 수 있습니다.심할 경우, 파이프가 찢어집니다.응력 분석 계산서는 장비가 손상되지 않도록 파이프 끝단의 추력 크기도 알려줍니다.
Reply #42016-11-19
가동, 정지 및 점검을 위한 설계를 반드시 고려해야 합니다.일시적으로 가동을 중단하지 않는 장치는 없으며, 점검을 하지 않는 장치도 없다.임시 파이프라인도 규격에 맞게 설치해야 합니다.가동/정지된 파이프라인은 평소에는 사용되지 않으므로, 페인트 색상으로 구분해 둡니다.
Reply #52016-11-19
ZQJ, 좋은 조언 고마워요! 최대 직경 500! 확실히 꽤 중요합니다. A106 GR.B를 사용했으며, 재료는 한계치에 매우 가깝습니다! 점점 불안해지네요. 좋은 계산 템플릿이 있으면 좋겠는데, 가능하면 엑셀 형식이면 더 좋습니다. 어디서 찾을 수 있는지 모르겠어요.먼저 감사합니다! 조언해 주셔서 다시 감사합니다. 425도의 파이프라인, DN40~50 이상의 직경을 가진 경우에는 반드시 응력 분석이 필요하며, 압력용 파이프라인의 경우에도 이러한 요구사항이 적용됩니다.배관 전문가는 지지대 위치를 포함한 축측 조건도를 제시하며, 분석 후 스트레스 분석가가 해당 배관의 어떤 지지대의 마찰력, 중력, 그리고 추력(고정 지지대)이 얼마인지 알려줍니다수압 시험 시의 하중 상황을 포함합니다.배관 전문가는 각 배관의 힘을 종합하여(합성 최대값) 토목 전문가에게 전달합니다.토목 전공은 힘의 크기에 따라 배관에 지지대를 설치합니다.응력 분석 계산서를 통해 각 지지점에서의 파이프 변위를 알 수 있습니다. 이 변위를 바탕으로 파이프 브라켓을 설치할 때 필요한지, 혹은 브라켓을 길게 만들어야 하는지를 결정할 수 있습니다. 그렇게 하면 브라켓이 떨어져서 지지대에 걸리는 것을 방지할 수 있습니다. 작업이 중단될 때 파이프가 수축하면, 지지대가 손상되거나 파이프 브라켓이 찢어질 수 있습니다.심할 경우, 파이프가 찢어집니다.응력 분석 계산서는 장비가 손상되지 않도록 파이프 끝단의 추력 크기도 알려줍니다.
Reply #62016-11-19
이 공사용 파이프는 나중에 철거해야 한다고 합니다.아.
Reply #72016-11-19
일반적으로 가장 굵은 파이프의 충수 무게에, 정상 작동 조건 하에서 그 지지대 위에 있는 다른 모든 파이프들의 총 무게를 더하면, 그 지지대가 견뎌내야 하는 최대 수직 하중이 됩니다.수압 시험은 하나씩 진행합니다.
Reply #82016-11-19
수압 시험 압력 값은 압력 용기와 다른가요?!
Reply #92016-11-19
보통 1.5배의 물로 압력 테스트를 합니다.
Reply #102016-11-19
수압과 온도, 그리고 설계 온도에서의 허용 응력 값의 비율 계수를 곱해야 하는 것 아닌가요?
Reply #112016-11-19
미국인들은 다 그래요.상온의 허용 응력/425의 허용 응력.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.