ABB TZIDC를 사용하여 2작동식 밸브를 제어하며, 열릴 때는 정상적으로 작동하지만, 닫힐 때는 80까지 가야만 작동하기 시작하고, 그 후에도 70이 되어야 비로소 작동합니다
Reply #22016-11-19
밸브가 막히는지 확인하려면, 먼저 기계 자체가 제대로 작동하는지 살펴보세요
Reply #32016-11-21
위치 센서는 4-20mA가 0-100에 해당합니다. 작동하는 데 문제가 없다면, 위치 센서 자체에는 큰 문제가 없는 것으로 보입니다. 밸브의 솔레노이드 밸브에서 공기가 제대로 배출되는지, 공기 공급 압력이 적절한지, 혹은 필터와 감압 밸브 안에 이물질이 막혀 있지 않은지 확인해 보는 것이 좋습니다. 내부를 열어서 점검해 보세요.。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.