소방 주관로의 밸브 차단 문제

2016-11-19View Original

Thread Content

소방 배관의 주관에 체크밸브를 설치할 수 있나요?해당 규격은 찾을 수 없었지만, 개인적으로는 체크밸브에 문제가 생길 수 있다고 생각합니다. 예를 들어 체크밸브의 작동 메커니즘이 막히면, 화재 시 긴급하게 사용할 수 없게 될 것입니다
Reply #22016-11-19
소방관에 리턴밸브가 달린 것은 본 적이 없는데, 원글 작성자님께서 사진을 올려주실 수 있나요?
Reply #32016-11-19
소방 배관은 모두 원형이어서 이중 급수에 해당하는데, 체크밸브는 요구 사항을 충족하지 못하겠죠!
Reply #42016-11-19
밸브에 체크밸브가 달린 것은 보이지 않는데, 뭘 막는다는 거죠?
Reply #52016-11-21
소방펌프 출구에는 체크밸브를 설치해야 합니다.
Reply #62016-11-21
자동 소화수계 시공 및 검수 규범_GB50261-2005 4.2.3 설계상 특별한 요구가 없는 경우, 소방펌프의 배출관에는 체크밸브와 압력계를 설치해야 하며, 점검 및 시험을 위한 배수밸브도 설치하는 것이 바람직하다;소방 수펌프 유닛의 총 배출관에는 압력계와 압력 해제 밸브도 설치되어야 합니다;압력계를 설치할 때는 완충 장치를 추가해야 합니다.압력계와 완충 장치 사이에는 밸브를 설치해야 합니다;압력계의 측정 범위는 작동 압력의 2~2.5배여야 합니다. 이로부터 소방 배관에 설치할 수 있음을 알 수 있다.
Reply #72016-11-23
소방 배관에서는 펌프 출구에만 체크밸브를 설치할 수 있으며, 파이프라인에는 체크밸브를 설치할 필요가 없습니다.배관망의 규모에 따라 구역별로 배관망에 차단밸브를 설치하면 됩니다.
Reply #82016-11-24
7층의 설명이 매우 명확했습니다. 저희는 소방 펌프의 출구 파이프에 체크밸브를 설치했습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.