화공 파이프라인 시스템 수압 시험

2016-11-22View Original

Thread Content

모두가 알다시피 화학공정용 파이프라인 시공이 완료된 후에는 전체 파이프라인 시스템에 대해 수압 시험을 실시해야 합니다. 설계 온도가 매우 높은 경우, 예를 들어 300도와 같은 경우에는 수압 시험 시의 압력을 온도에 따라 보정해 주어야 합니다. 그러기 위해서는 해당 온도에서의 재료의 허용 응력을 확인해야 하는데, 현재 이를 확인할 수 있는 규격들이 많이 있습니다. 하지만 어떤 규격을 사용해야 할까요? 저는 혼란스럽습니다. 전문가분들께서 조언해 주시면 감사하겠습니다. 현재 고려 중인 규격들은 GB 20801, GB 50316, HG/T 20592~20635입니다. 여러분은 모두 어떤 규격을 사용하시나요? 그 이유는 무엇인가요?:Q
Reply #22016-11-22
화학 공정용 파이프라인은 당연히 화학 산업의 표준을 따라야 하겠지만, 구체적으로 어떤 것인지는 잘 모르겠어요. 관련 매뉴얼을 찾아보시면 됩니다
Reply #32016-11-22
일반적인 설계에는 재료 설계 규정이 있습니다.여기에는 설계 규범의 사용, 재료 등급 등이 포함됩니다.이 규정에는 어떤 규격을 사용할지에 대해 상세히 설명되어 있습니다.
Reply #42016-11-22
《산업용 금속 파이프라인 설계 규범》GB50316-2000(2008년판)의 부록 A, 금속 파이프라인 재료에 요구되는 응력을 확인하세요
Reply #52016-11-23
설계에 따른 규격에 맞게 선정합니다.
Reply #62016-11-24
50316아, 별 논란 없겠죠?
Reply #72016-11-26
우리가 증기 파이프를 제작할 때는 GB50316 규격을 따릅니다. 설계 온도가 300℃인 경우, 수압 시험의 압력은 50316에 명시된 공식에 따라 계산해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.