파이프라인에 정전기 접지가 필요한지 어떻게 판단하나요?

2016-11-23View Original

Thread Content

파이프라인에 정전기 접지가 필요한지 어떻게 판단하나요?어떤 기준에 따라 정해진 건가요?고수님들의 조언 부탁드립니다. 감사합니다
Reply #22016-11-23
이 게시물은 xlxuiin님이 2016년 11월 23일 16시 02분에 마지막으로 편집했습니다. 금속 파이프 플랜지 간의 정전기 방지를 위한 접속 방법에 대하여 기업의 안전 생산 점검 시, 전문가나 단속 담당자들은 가연성·폭발성 물질을 운반하는 금속 파이프의 플랜지들을 도선으로 서로 연결하도록 요구하는 경우가 많습니다. 이는 정전기 사고를 방지하기 위함입니다.그렇다면, 금속 파이프 플랜지에는 스파크 플러그가 필요한가요?어떤 상황에서 크로스오버가 필요한가요?저자는 이 문제에 대해 논의해보고자 합니다 – 플랜지 정전기 연결판, 플랜지 정전기 크로스바. 1. 산업용 파이프라인의 금속 플랜지 연결에 관하여 **2009년 5월 8일에 발표된 중국 질량감독검사검역총국의 특수장비 안전기술 규정인 『압력파이프라인 안전기술 감독규정 – 산업용 파이프라인』(TSG D0001-2009)에 따르면, 산업용 파이프라인은 다음과 같이 정의됩니다. 이 규정은 다음 조건들을 모두 충족하는 공정 장치, 보조 장치, 그리고 구역 내의 공용 설비에 속하는 산업용 파이프라인(이하 ‘파이프라인’이라 함)에 적용됩니다: (1) 최대 작동 압력이 0.1MPa 이상인 경우(표압, 이하 동일); (2) 명목 직경(주1)이 25mm보다 큰 경우; (3) 운반 매체가 기체, 증기, 액화 가스이거나, 최고 작동 온도가 그 표준 끓는점 이상인 액체, 혹은 가연성, 폭발성, 독성, 부식성을 가진 액체인 경우. 일상 점검 중에 마주치는 압력 파이프라인은 대부분 위에서 언급한 산업용 파이프라인에 속합니다. 《압력관로 안전기술 감독 규정—산업용 관로》(TSG D0001-2009) 제80조에는 플랜지 연결부의 정전기 방지에 관한 다음과 같은 규정이 있습니다. 정전기 접지가 필요한 관로의 경우, 각 연결 부위들 사이의 저항값과 관로 시스템 전체의 대지 저항값을 측정해야 합니다.작동 압력이 《압력관 규범–산업용 관》(GB/T20801-2006) 또는 설계 문서에 명시된 기준을 초과할 경우, 플랜지나 나사형 연결부 사이에 접속선을 설치하고 접지선도 마련해야 합니다. 이 내용으로 보면, 플랜지에 접속선을 연결해야 하는지 여부는 플랜지들 사이의 저항값을 측정하여 판단해야 합니다. 저항값이 규정치를 초과할 경우에는 접속선을 연결해 주어야 합니다. 《압력배관 규격—산업용 배관 제4부 제작 및 설치》(GB/T20801.4-2006) 제10.12.1조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 배관의 경우 각 구간 간에 전도성이 양호해야 한다.각 플랜지나 나사형 연결부 사이의 저항값이 0.03Ω를 초과할 경우, 전선을 연결해 주어야 합니다.또한, 《산업용 금속 파이프라인 공사 표준》(GB 50235—2010)의 7.13.1조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 파이프라인의 경우, 각 플랜지나 다른 연결부 사이의 저항값이 0.03옴을 초과할 때는 전선을 사용하여 연결해 주어야 합니다. 이로부터 산업용 파이프라인의 금속 플랜지가 접속되어 있는지 여부를 확인하려면 플랜지 간의 저항값을 측정해야 한다는 것을 알 수 있습니다.플랜지 간 저항값이 0.03Ω를 초과할 경우, 도선을 연결해 주어야 합니다. 二、가스관 파이프 플랜지 연결에 관한 규정 기업들에서는 가스를 널리 사용하고 있습니다. 그렇다면 가스관 파이프 플랜지 연결에는 어떤 규정이 있을까요? 《도시 가스 설계 규범》(GB50028—2006)에는 플랜지 연결에 관한 명시적인 규정이 없으며, 단지 제10.8.5조 제3항에서 다음과 같이 규정하고 있을 뿐입니다: 가스관 및 관련 장비의 정전기 방지용 접지 시설의 설계는 **현행 표준인 《화학공업 기업의 정전기 접지 설계 기술 규정》(HGJ28-90)의 규정을 준수해야 한다.《화공기업 정전기 접지 설계 기술 규정》(HGJ28-90)은 현재 HG/T20675-1990으로 번호가 변경되었습니다.해당 규정의 2.7.5조에 따르면, 금속 플랜지가 금속 볼트나 클립을 이용해 고정될 경우, 일반적으로 별도의 정전기 연결선을 설치할 필요는 없습니다.부식이 발생하는 환경에서는 적어도 두 개의 볼트나 클램프 사이의 접촉면이 유지되도록 해야 하며, 설치하기 전에 녹과 기름을 제거해 주고, 설치 시에는 조임을 방지하는 너트를 사용해야 합니다. 《화학공업기업의 정전기 접지 설계 기술 규정 작성 설명서》에서는 제2.7.5조에 대해 다음과 같이 해석하고 있습니다: 여러 기관들의 실무 경험을 보면, 금속 볼트로 연결된 금속 플랜지들 사이에서는 볼트만으로도 충분한 정전기 전도성이 확보된다고 합니다.부식이 있는 환경에서의 설치 요구사항은 전도성을 보장하기 위함입니다. 이로부터 금속 플랜지가 금속 볼트나 클립으로 고정될 때는 가스관 플랜지에 스파크 커플러를 설치할 필요가 없다는 것을 알 수 있습니다.가스관의 대부분이 산업용 배관에 해당하므로, 가스관 플랜지에 심각한 부식이 발생하여 저항값이 0.03Ω를 초과하는 경우에는 《압력배관 안전기술 감독 규정—산업용 배관》(TSG D0001-2009)의 요구사항에 따라 바이패스 도선을 설치할 수 있습니다. 삼, 석유화학 파이프라인 플랜지 접속에 관하여 석유 산업 분야의 기업들은 정전기 방지에 매우 높은 요구를 가지고 있습니다. 그렇다면 파이프라인 플랜지 접속에 대해서도 더 엄격한 규정이 있을까요? 《석유화학 금속 파이프라인 공사의 품질 검수 규범》(GB50517-2010)의 8.9.1조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 파이프라인의 경우, 각 플랜지나 나사형 연결부 사이의 저항값이 0.03Ω를 초과할 때는 전선을 사용하여 연결해 주어야 합니다. 《석유화학 산업의 정전기 접지 설계 규범》(SH 3097-2000)은 기업 규범으로서, **표준 및 업계 표준보다 더 엄격한 기준을 적용합니다.해당 규격의 4.3.3조에 따르면, 파이프라인 시스템에서 금속 플랜지가 금속 볼트나 클램프를 이용해 고정될 경우, 일반적으로 별도의 정전기 연결선을 설치할 필요는 없습니다. 다만, 적어도 두 개의 볼트나 클램프 사이에는 우수한 전도성을 가진 접촉면이 있어야 합니다. 《석유화학공업**, 가연성 매체용 파이프라인 공사 및 검수 규범》(SH 3501-2001) 제6.2.13조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 파이프라인의 경우, 각 구간들 사이에서는 전기가 잘 흐를 수 있어야 한다.각 플랜지나 나사형 연결부 사이의 저항값이 0.03Ω를 초과할 경우, 전선을 연결해 주어야 합니다. 《석유창고 설계 규범》(GB 50074-2002) 제14.2.14조에 따르면, 석유(석유 및 가스) 파이프라인의 플랜지 연결 부분에는 스파너를 설치해야 한다.5개 이상의 볼트로 연결된 경우, 부식이 발생하지 않는 환경에서는 크로스커넥팅을 생략할 수 있다. 《자동차 연료 및 가스 충전소 설계 및 시공 규범》(GB 50156—2002)의 10.3.3조에 따르면, 폭발 위험이 있는 구역 내에 있는 석유, 액화석유가스, 천연가스 파이프라인의 플랜지나 호스의 양 끝과 같은 연결 부위에는 금속선을 사용하여 접속해야 한다.플랜지의 연결 볼트가 5개 이상인 경우, 부식이 없는 환경에서는 접지를 할 필요가 없습니다. 《화공기업 정전기 안전 점검 규정》(HG/T23002-92)은 정전기 안전 점검에 관한 산업 표준으로서, 5.1.2조에 다음과 같이 규정하고 있습니다: 금속 장비와 장비 사이, 파이프와 파이프 사이에 금속 패널을 사용하여 연결할 경우 별도의 크로스오버 와이어를 연결할 필요는 없지만, 반드시 두 개 이상의 볼트로 고정해야 합니다. 이로부터 석유화학 파이프 플랜지에 크로스오버가 필요한지 여부는 그 저항값이나 볼트의 개수에 따라 결정되며, 반드시 모든 플랜지에 크로스오버를 해야 하는 것은 아니라는 것을 알 수 있습니다. 넷째, 결론적으로 앞서 살펴본 바와 같이, 모든 금속 파이프 플랜지에 반드시 스파크 플러그를 설치해야 하는 것은 아닙니다.  크로스오버가 필요한지는, 해당 설계 문서에 정전기 접지에 대한 요구 사항이 있는지에 달려 있습니다.  설계 도면을 확인할 수 없는 경우에는 저항값을 측정하는 방법으로만 확인할 수 있습니다. 플랜지 간의 저항값이 0.03Ω를 초과할 경우, 전선을 연결해 주어야 합니다.  플랜지 고정 방식 또는 금속 볼트의 개수를 통해 크로스오버가 필요한지 판단한다.
 가스 배관 및 석유화학 기업 내 배관에 적용되며, 일반적인 산업용 배관에는 플랜지 정전기 연결판이나 플랜지 정전기 크로스오버선을 사용하지 않는다.
Reply #32016-11-23
정전기 방지용 접지는 플랜지 볼트의 수로 결정되는 것이 아니라, 측정된 저항값으로 결정됩니다. 정전기 접지에 대한 요구사항은 다음과 같습니다: TSG D0001-2009「압력관로 안전기술 감독 규정 – 산업용 관로」 제80조에 따르면, 정전기 접지가 필요한 관로의 경우, 각 연결 부위의 저항값과 관로 시스템의 대지 저항값을 측정해야 합니다.저항값이 GB/T 20801 또는 설계 문서의 규정을 초과할 경우, 브리지 와이어(플랜지 또는 나사 연결부 사이)와 접지선을 설치해야 한다. GB/T20801.4—2006「압력관로 규격 산업용 관로 제4부: 제작 및 설치」 10.12 정전기 접지 10.12.1 정전기 접지가 필요한 관로의 경우, 각 구간들 사이에는 우수한 전도성이 있어야 한다.각 플랜지나 나사형 연결부 사이의 저항값이 0.03Ω를 초과할 경우, 전선을 연결해 주어야 합니다. 10.12.2 파이프라인 시스템의 대지 저항값이 100Ω를 초과할 경우, 적절한 조치를 취하거나 두 곳에 접지선을 설치해야 합니다.접지 리드는 용접 방식을 사용하는 것이 바람직합니다. 10.12.3 정전기 접지가 필요한 스테인리스 강관과 티타늄 파이프의 경우, 전선을 연결하거나 접지선을 설치할 때는 그 전선들을 티타늄 파이프나 스테인리스 강관에 직접 용접해서는 안 됩니다. 대신, 파이프와 동일한 재질로 된 접지판을 사용하여 연결해야 합니다. 10.12.4 정전기 접지 설치가 완료된 후에는 반드시 테스트를 실시해야 하며, 저항값이 규정치를 초과할 경우 조정해야 한다. 4.1.5 파이프의 정전기 접지 연결은 단열 공사 및 도장 작업 이전에 완료되어야 합니다. 4.2 정전기 접지 설비 4.2.1 가연성 가스, 액화 탄화수소, 가연성 액체 및 가연성 고체의 파이프라인은 다음 부위에 정전기 접지 설비를 설치해야 한다: a) 장치나 시설의 입출구 부위; b) 폭발 위험 지역의 경계선; c) 파이프 펌프 및 그 필터, 버퍼 등. 4.2.2 폴리올레핀 수지 처리 시스템, 운반 시스템 및 저장소 구역에는 정전기 접지 시스템을 설치해야 하며, 접지되지 않은 단독 도체가 존재해서는 안 된다. 4.2.3 장거리에 걸쳐 있는 분기가 없는 파이프라인의 경우, 100m마다 정전기 접지체와 반드시 안정적으로 연결되어야 합니다. 4.2.4 평행한 파이프들 사이의 거리가 100mm 미만일 경우, 20m마다 연결선을 설치해야 합니다.파이프가 서로 교차하고 그 간격이 100mm 미만일 경우, 크로스오버 와이어를 추가해야 합니다. 4.2.5 가연성 가스, 액화 탄화수소, 가연성 액체가 있는 파이프들 사이, 그리고 파이프와 장비나 밸브 사이의 금속 연결부에서는, 금속 나사나 클램프를 사용하여 고정할 경우 별도의 정전기 방지용 와이어를 설치할 필요가 없습니다. 4.2.6 정전기가 쉽게 발생하는 분말 또는 입상의 가연성 고체 물질을 공기 흐름을 이용해 운반하는 파이프들 간의 연결 플랜지, 그리고 파이프와 장비·밸브 간의 연결 플랜지는 반드시 서로 연결되어야 하며, 또한 100m마다 정전기 접지체와 확실하게 연결되어야 한다. 4.2.7 공정 파이프라인의 가열용 보조 파이프는, 보조 파이프의 증기 유입구와 물 유출구에서 공정 파이프라인과 동일한 전위를 가지도록 연결되어야 한다. 4.2.8 공기관 및 단열층의 보호 커버가 얇은 금속판으로 제작될 경우, 접합부를 맞추고 기계적으로 고정하는 볼트 등을 이용하여 전위를 연결해야 한다. 4.2.9 금속 파이프의 중간에 위치한 비금속 부분은 특별한 정전기 방지 처리가 필요할 뿐만 아니라, 양쪽 끝의 금속 파이프들도 각각 접지선과 연결되어야 합니다. 혹은, 단면적이 6mm² 이상인 다중 동심선을 사용하여 접지시켜야 합니다. 4.2.10 비전도성 파이프 섹션에 있는 모든 금속 부품들은 반드시 접지되어야 합니다. 4.2.11 지하에 직접 매설된 금속 파이프의 경우, 정전기 접지를 할 필요가 없습니다.
Reply #42016-11-23
4.2.1-4.2.11 부분은 어디에서 나온 것인가?
Reply #52016-11-23
QSH 0700-2008 파이프라인 정전기 접지 설계 규정
Reply #62016-11-23
인터넷에 있어요, 전에 다운로드한 거예요.
Reply #72016-11-23
조언해 주셔서 감사합니다. 큰 문제가 드디어 해결되었습니다!
Reply #82016-11-24
이 문제는 전에도 찾아봤는데, 읽어본 후에 더 명확해졌어요.질문이 하나 있는데, 어떤 파이프들이 접지되어야 하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.