HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

차압식 유위계

2016-11-30View Original

Thread Content

여러분, 궁금한 점이 있어서 여쭤보고 싶습니다. 예전에 회사에서는 차압식 유량계를 사용했던 것 같은데, 혼다 제품이었던 것으로 기억합니다. 이 유량계는 응축수 탱크의 유위를 측정하는 데 사용되었으며, 압력 전달관에는 물이 들어 있었습니다. 하지만 탱크 바닥에 연결된 부분은 저압측인 L이고, 탱크 꼭대기에 연결된 부분은 고압측인 H였습니다. 그리고 측정 범위는 음수 방향으로 이동했습니다; 그럼 그런 압력 전달관에 실리콘 오일이 들어간 차압형 레벨계의 경우, 어느 쪽을 고압 측으로 연결해야 할까요?어느 쪽이 저전압 측인가요?물을 넣는 원리와 같지 않나요?왜 동료들은 이런 용기 바닥을 고압 측에 연결한다고 하는 걸까요?그럼 헤더 설치는 반드시 탱크 바닥 측정점의 높이보다 낮거나 같아야 하나요? 여러분, 설명해 주시겠어요?
Reply #22016-11-30
모두 하부가 고압측(정압측, +)이고, 상부가 저압측(음압측, -)입니다.
Reply #32016-11-30
트랜스미터의 정압실과 부압실에는 고압측과 저압측이 표시되어 있습니다. 일반적으로 낮은 쪽이 정압측이고, 높은 쪽이 부압측입니다. 설치를 반대로 해도 문제없으며, 단지 위치를 조정하면 됩니다. 계기의 설치 역시 반드시 탱크의 저압 측보다 낮아야 한다고 명시된 것은 없습니다. 이러한 문제들은 모두 해결할 수 있습니다
Reply #42016-11-30
상관없어요. 어떻게든 처리할 수 있습니다. 듀얼 플랜지형 레벨계의 설치 위치에는 제한이 없으니, 상황에 따라 위치를 조정하면 됩니다
Reply #52016-11-30
이중 플랜지형 레벨계의 설치 시, 정압 측은 아래에 있고 부압 측은 위에 있습니다. 변위량은 부정적인 방향으로 나타납니다. 트랜스미터의 설치 위치에는 특별한 제한이 없지만, 일반적으로는 부압 측의 압력 측정 지점보다 높게 설치해서는 안 됩니다.
Reply #62016-12-01
이중 플랜지는 낮은 곳의 정압이 높은 곳의 음압보다 높으며, 위치는 상관없습니다. 압력 전달관도 마찬가지로, 어디에 설치해도 괜찮습니다. 보정할 때 올바르게 설정하면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.