조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다. 자주 소통합시다: handshake, 파이프의 단열층을 철저히 점검하고 개선하며, 난방 시스템의 상태도 확인해야 합니다. 4인치 이하의 소방관, 지상형 소화전, 비상 스프레이/안구 세척 장치, 수도관에는 짚줄 등으로 감싸는 적절한 단열 조치를 취한다.보온 처리가 되지 않은 긴급 스프레이/안구 세척 장치의 배관은 사용 후 즉시 빈 상태로 만들어야 하며, 탱크 스프레이 배관 등도 가능한 한 빈 상태로 유지하고 압력계의 물도 배출해야 합니다.펌프 씰, 증기 유량계, 지게차 및 기타 차량 등에 필요한 장비에 부동액을 주입합니다.수순환 시스템은 사용하지 않을 때 연결을 끊고 물을 배출한 후, 순환수 탑과 펌프의 물도 제거해야 합니다.지게차와 각종 차량은 실내에 주차하여 배터리의 증류수와 디젤이 얼는 것을 방지합니다.직원들은 동상 예방과 보온에 신경 써야 하며, 현장에서는 바닥과 사다리에 물이 고여 얼어붙어 미끄러지는 것에 주의해야 합니다!수세 후 당일에는 냉동으로 인해 세척 작업이 방해받지 않도록 파이프라인과 저장탱크의 내용물을 비워야 합니다.저온 제품의 취급 원칙은, 제품이 파이프라인, 밸브 등의 장비 내에 오랫동안 정지 상태로 머물지 않도록 하는 것입니다.가열, 배기 또는 순환 등의 방법을 선택하여 제품이 얼지 않도록 방지합니다. 융점이 알려지지 않은 제품의 경우, 해당 제품의 샘플을 안전한 실외 환경에 두어 저장 탱크 내의 제품 상태를 모사함으로써 작동 온도를 결정하는 근거로 삼을 수 있습니다.겨울이 되면 최소 한 번은 전면적인 점검을 실시해야 합니다. 탱크의 비상 배출 밸브와 호흡 밸브, 측정/샘플링용 구멍, 탱크의 인입구 등을 점검하여, 온도 변화로 인해 밀봉 부분에 응력이 생겨 누수가 발생하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 내부와 외부의 연결 파이프라인도 점검해야 합니다.밸브는 보통 얼기 쉬우므로 증기를 이용해 해동해야 하며, 강제로 열면 밸브가 손상될 수 있습니다.오수 처리 시스템도 또 다른 중요한 동결 방지 부위로, 주로 펌프 출구, 오버플로우 배관, 기상 장치 탱크, 온라인 모니터링 탱크 및 샘플 채취 호스 등이 있습니다.증기 시스템이 정지될 경우, 총밸브 뒤쪽의 배관들은 배수관을 포함하여 수로가 되므로, 반드시 물을 완전히 빼내거나 청소해야 합니다.특히 증기 감압 밸브 그룹 부분에서 물이 고여 얼어붙는 것을 방지합니다.행정 사무실, 실험동 등의 시설에서는 외벽의 물길을 신속하게 배출하도록 하고, 실외 바닥의 수도계량기에 모래를 채워서 동파를 방지합니다.
우리가 사용하는 동결 방지 시스템은 전기 히팅 테이프, 단열층, 보호층, 절연층, 그리고 알람 및 유량 스위치 등으로 구성되어 제어됩니다.현장 상황을 고려하여 방폭이 필요한지 여부를 결정합니다.