소화기 대체 문제

2016-12-07View Original

Thread Content

여러분, 특정 장소에는 1킬로그램짜리 소화기 2개를 배치해야 하는데, 점검을 용이하게 하기 위해 2킬로그램짜리 소화기 1개만 놓아도 될까요?
Reply #22016-12-07
둘은 혹시 모를 상황을 대비한 예비용인가요?
Reply #32016-12-07
각 구역에는 소화기가 2대 이상 있어야 합니다.
Reply #42016-12-07
안 됩니다. 정확한 근거: 《건축물 소화기 배치 설계 규범》GB50140-2005 6.1.1 한 계산 단위 내에 배치되는 소화기의 수는 2개 이상이어야 한다.
Reply #52016-12-07
표준 구성에 따라, 편의를 위해 소방 자원을 낭비해서는 안 됩니다.
Reply #62016-12-07
계산 단위란 소화기 배치 지점을 의미하는 것인가, 아니면 공장, 작업장, 생산 구역 등을 의미하는 것인가, 혹은 다른 무엇을 의미하는 것인가?
Reply #72016-12-07
장소에 따라, 저희 화학 기업은 그룹별로 배치할 것을 요구합니다.그리고 소방 설계를 참고하는 것도 있습니다
Reply #82016-12-07
501402010을 간단히 살펴본 결과, 우리 기관의 현황을 고려할 때 여전히 배치상의 문제가 있음을 발견했습니다. 문제가 더 많이 발생하지 않도록 하루빨리 해결하고 싶습니다
Reply #92016-12-07
계산 단위란 건물 내의 한 방화구역 또는 한 층을 의미하며, 계산 단위는 방화구역이나 층을 넘어서는 것은 안 됩니다. 한 계산 단위 내에서는 보호해야 할 면적과 반경에 따라 여러 개의 소화기 설치 지점을 마련해야 합니다.이론적으로 2개의 1킬로그램 소화기의 소화 등급은 총 2A이지만, 1개의 2킬로그램 소화기의 소화 등급은 1A에 불과하므로 교체할 수 없습니다.
Reply #102016-12-07
갑판교 1개, 소화기 12개, 소화기 상자 6개. 그 소화기는 1킬로그램인데, 5킬로그램짜리 소화기 12개로 바꿔도 될까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.