계기판용 선은 몇 평의 선을 쓰는지, 어떤 모델의 선인지가 비교적 규격화되어 있습니다.온도, 압력, 유량, 밸브 등 이 모든 것을 포함합니다
Reply #22016-12-09
거리의멀고 가까움을 보는 게 중요한 것 같아요. 작은 프로젝트라면 1.0이면 충분하고, 큰 프로젝트라서 거리가 조금 멀다면 1.5가 필요해요. 일반적으로 DCS나 컴퓨터 케이블을 사용하며, 전체 화면을 여러 부분으로 나누어 표시해야 합니다. 본안형 방폭 기능이 필요한 경우에는 본안 케이블을 사용해야 합니다
Reply #32016-12-09
각 산업별로 고유한 규정이 있으며, 인터넷에서 검색하면 HG, SH 등이 있습니다
Reply #42016-12-09
2층 의견에 동의합니다. 설계는 거리를 고려하여 이루어지며, 거리가 너무 멀면 선의 굵기가 가늘어져 전선 저항이 커지고 전압 분배가 심해져 계기가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.
Reply #52016-12-09
저희 회사의 계측기 제어선은 모두 KVVRP입니다. 하지만 어떤 것이 본안 케이블인지는 확인하지 못했습니다. 본안 케이블을 사용하지 않아도 될까요?
Reply #62016-12-10
주로 거리의 멀고 가까움에 따라 계산합니다
Reply #72016-12-10
전문가는 아니고, 지나가다가 배우는 중인데, 요약 표나 프로그램이 있을까요?
Reply #82016-12-10
저희는 계측기용 제어선을 만듭니다. 필요하신가요?
Reply #92016-12-10
일반적으로는 1.5mm2 크기의 계측기 차폐 케이블을 사용하면 되며, 그렇게 복잡하지 않습니다
Reply #102016-12-10
보통은 1.5mm2를 사용하는데, 문제없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.