HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

온수 조절 밸브가 유량을 조절할 때, 앞뒤의 압력 차이가 변하지 않도록 할 수 있나요?

2016-12-12View Original

Thread Content

전문가님께서 가스압식 막형 조절밸브를 이용한 온수 조절에 대해 설명해 주시면 감사하겠습니다.수량을 조절할 때 동시에 압력도 낮추는 건가요? 즉, 앞뒤의 압력 차이를 일정하게 유지하는 건가요? 기존 프로젝트의 온도 제어 밸브는 가열되는 매체의 출구 온도를 통해 밸브의 개도를 조절합니다. 온수를 열교환기를 통해 가열되는 매체를 가열합니다. 규격에 따르면, 조절밸브는 밸브의 앞뒤 압력 차이를 통해 적절한 유량 계수를 선택합니다.더 나아가 소량 유량에서 대량 유량에 적합한 조절 밸브를 선택합니다. 하지만 모두가 알다시피, 뜨거운 물도 다시 뜨거운 물 순환 시스템으로 돌아가야 합니다. 즉, 밸브의 출구에서 나오는 물의 압력은 너무 높아서는 안 되며, 너무 높으면 하류의 수도망 설계 압력을 초과하게 됩니다. 반대로 물의 압력이 너무 낮아서도 안 되며, 너무 낮으면 물이 순환 시스템으로 돌아갈 수 없습니다. 혼란스러워.。 예를 들어, 조절밸브의 입구 압력이 50barg이고 출구 압력이 40barg라고 가정해 봅시다. 조절밸브가 정상적으로 작동할 경우, 50barg인 뜨거운 물의 압력을 40barg로 낮출 수 있을까요? 조절밸브가 정상적인 작동 상태에서 개도를 조절할 때, 밸브 출구의 압력은 40barg일까요? 아니면 40barg보다 높을까요, 아니면 낮을까요? 그리고 밸브 출구의 압력 변동 범위는 어느 정도일까요? 조절밸브의 후단 압력은 하류의 배관망이 담당하는 것인가, 아니면 이 조절밸브 자체가 담당하는 것인가?류량 제어 보드와 비슷한 역할인가요?
Reply #22016-12-12
스스로 밀어내세요.:안아주다:
Reply #32016-12-12
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-12-12 19:27에 수정했습니다. 이 경우 대부분은 관의 직경을 선택하는 문제이며, 유속과 압력 강하의 관계와 관련이 있습니다. 조절밸브로 인한 압력 강하는 그다지 중요하지 않지만, 조절밸브를 통해 압력을 크게 낮추는 경우도 매우 흔합니다.
Reply #42016-12-12
조절밸브의 앞뒤에는 압력 차이가 있지만, 이 압력 차이는 제어가 가능하며, 당신이 말하는 것만큼 크지 않습니다.
Reply #52016-12-13
답변해 주셔서 감사합니다. 밸브의 앞뒤 관경 선택은 모두 적절한 유속 값이지만, 밸브의 상류와 하류는 동일한 압력 등급이 아니어서, 온도 조절 밸브가 온도를 조절하는 동시에 압력을 낮출 수 있는지, 그리고 이에 대한 관련 규격이 있는지 확인하고 싶습니다.
Reply #62016-12-13
하지만 조절밸브의 선정은 실제로 앞뒤의 압력 차와 관련이 있습니다. 온도 조절밸브가 고압을 저압으로 줄이는 것을 실제로 가능하게 하는지 알아보고 싶습니다.
Reply #72016-12-13
더 명확하게 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 증기를 이용해 반응조 내의 물질을 가열하는 것인데, 온도 조절이란 일반적으로 조절 밸브를 사용하여 가열용 증기 밸브의 개도를 조절하는 것을 의미합니다(실제로는 가열용 증기의 유량을 조절하는 것입니다). 이를 통해 반응조 내 물질의 온도를 제어할 수 있습니다.이러한 제어 방식에서는 일반적으로 조절 밸브 앞뒤의 압력 차이가 그리 크지 않습니다. 또 다른 예를 들자면, 반응기의 안정적인 가열을 유지하거나, 반응기의 재킷이 받는 압력의 제한 때문에, 가열용 증기의 압력을 일정하게 유지하기 위해 조절 밸브를 사용할 수도 있습니다.밸브 앞의 압력은 0.6MPa이거나 그보다 더 높을 수 있습니다.하지만 밸브 뒤의 압력은 필요에 따라 0.2MPa 이하로 조절할 수 있습니다. 제 말이 문제를 해결하는 데 도움이 될지 모르겠어요.
Reply #82016-12-13
답변해 주셔서 감사합니다만, 문제가 해결되지 않았습니다. 조절밸브는 모두 아날로그 신호를 통해 조절됩니다. 하지만 저는 이 조절 밸브를 압력 조절기로 사용해 압력을 안정시키는 것이 아니라, 온도 센서를 이용해 유량을 조절합니다. 그렇다면 유량을 조절할 때, 밸브의 상류와 하류 사이의 압력 차이를 유지할 수 있을까요? 예를 들어, 3t/h의 물 흐름일 때 밸브 개도는 20%이며, 밸브 상류의 압력은 40barg, 하류의 압력은 20barg입니다. 10t/h의 물 흐름일 때는 밸브 개도가 70%이며, 상류와 하류의 압력도 각각 40barg와 20barg입니다. 12t/h의 물 흐름일 때는 밸브 개도가 90%이지만, 상류와 하류의 압력은 여전히 40barg와 20barg입니다. 즉, 조절 밸브는 유량을 조절하는 동시에 압력도 줄일 수 있으며, 밸브 출구의 압력을 일정하게 유지할 수 있습니다.저는 밸브의 출구 압력에 특히 관심이 있습니다. 이 출구 압력은 어떻게 변동할까요?조절밸브 포지셔너는 1% 기준으로 선정했지만, 이 클로즈드 루프 제어 회로의 요인도 꽤 많습니다.
Reply #92016-12-14
여러분, 기술적인 지원 부탁드려요 :)
Reply #102016-12-14
당신이 말하는 조절밸브의 상류와 하류 사이의 압력 차는 조절밸브를 설계하고 선정할 때 조절할 수 있습니다.압력 차이를 크게 하고 싶다면, 직경은 작지만 저항이 큰 밸브를 선택할 수 있습니다.그 반대도 마찬가지입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.