수소 디스크 밸브의 누설 등급에는 어떤 요구 사항이 있나요?

2016-12-15View Original

Thread Content

저희 회사의 지상 토치에서 연소되는 가스에는 수소가 포함되어 있습니다만, 때때로 섬광폭발이 발생합니다. 토치로 들어가는 버터플라이 밸브의 누출 등급에 대해 어떤 요구 사항이 있는지 알고 싶습니다
Reply #22016-12-15
무엇을 규격화해야 할지는 잘 모르겠지만, 이건 누출이 전혀 없는 게 가장 좋겠어요. 위험한 가스니까요
Reply #32016-12-16
당신이 말하는 섬광폭발은 이 밸브의 누출로 인한 것이 아닐 것입니다. 이 버터플라이 밸브는 연소탑의 바깥쪽에 설치되어 있으며, 그 사이에는 방풍벽도 있습니다. 설령 약간의 누출이 있다 하더라도, 그것이 빠르게 탱크 내부로 퍼져나가 폭발 한계에 도달하여 섬광폭발을 일으킬 정도는 아닙니다. 제 추측으로는, 당신의 영원한 불꽃이 실제로 계속 타고 있는지, 그리고 연소기의 배치가 적절한지가 문제일 것입니다. 서로 간의 화재 전파가 제대로 이루어지지 않으면 폭발이 일어날 수 있습니다.
Reply #42016-12-18
외부 누출은 전혀 없으며, 내부 누출은 VI등급입니다. 수소의 경우에는 재료 선택에 더욱 신경을 써야 합니다. 이것이야말로 안전을 보장하는 방법입니다. 누출량은 당연히 가능한 한 적을수록 좋습니다
Reply #52016-12-19
이것은 수소 관련 설계 규범을 참조해야 하는데, 예를 들어 《수소충전소 설계 규범》 gb50177이 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.