안전밸브의 방출 조건 하에서의 밀도 및 온도, 압력 계산

2016-12-18View Original

Thread Content

질문입니다. 그림과 같이, 안전밸브의 배출 조건에서 밀도와 온도, 압력은 각각 어떻게 계산해야 하나요? 1. 배출 조건에서의 매체 밀도는 작동 압력, 설정 압력, 아니면 설계 압력을 기준으로 산출되나요? 또한 P는 게이지 압력인가, 절대 압력인가요? 즉, 0.1을 더해야 하는지, 과압을 고려해야 하는지, 설계 압력의 1.1배를 사용해야 하는지 궁금합니다 2. 하역 온도는 주변 온도인가요, 아니면 설계 온도인가요? 3. 출구 측 압력은 대기압 0.1MPA인가요?
Reply #22016-12-19
배압은 동작 압력을 의미해야 하며, 엄격하지 않다면 설정 압력으로 대체할 수 있다.압력이 특별히 명시되지 않은 경우, 일반적으로 게이지 압력으로 간주합니다. 방출 온도는 매체의 온도이며, 최고 작동 온도나 설계 온도 중 어느 것을 사용해도 됩니다. 다만 경계 조건에 정확히 해당하는 경우라면 구체적으로 판단해야 합니다. 배출 압력 해제 측이 대기에 연결된 경우는 대기압을 기준으로 하며, 파이프라인을 통해 연결된 경우에는 파이프라인의 저항을 고려합니다. 다른 용기로 연결된 경우에는 해당 용기의 작동 압력을 기준으로 합니다.
Reply #32016-12-19
압력을 방출할 때는 GB150의 규정에 따라 설계 압력에 의해 결정되어야 하며, 이는 절대압이어야 합니다.배출 온도는 매체에 따라 달라져야 하며, 액화 가스의 경우에는 배출 압력과 관련이 있어야 합니다.배출측의 압력은 백압이 있는지에 따라 달라집니다. 백압이 없다면 대기압이 됩니다.
Reply #42016-12-19
위의 의견에 동의합니다!매체가 액화 가스인 경우, 압력이 감소할 때의 매체 온도를 고려해야 하며, 온도 상승은 압력 상승과 동일합니다!온도와 압력은 상응하는 관계입니다!단순한 설계 온도가 아닙니다.
Reply #52016-12-21
조정 압력은 대부분 설계 압력에 가깝습니다.
Reply #62016-12-21
조정 압력은 GB150의 규정에 따라 설계 압력에 의해 결정되어야 하며, 일반적으로는 설계 압력보다 약간 낮습니다. 기밀성이 요구되는 경우에는 설계 압력과 동일하거나 그 이상이어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.