열전대 온도가 순간적으로 상승했다가 곧바로 정상으로 돌아왔는데, 그 원인은 무엇인가요?

2016-12-18View Original

Thread Content

문제 설명: 온도가 450℃ 정도에서 순간적으로 600℃ 정도로 변동한 뒤 다시 즉시 450℃로 돌아가는데, 이러한 순간적인 변동이 직접적으로 가동 중단을 초래합니다. 이 회로는 현장에서 제어실까지 순서대로 K형 열전대, 온도 변환기, 안전 게이트, 카드가 있습니다. 처리 상황: 회로의 모든 단자들을 한쪽으로 조여주었으며, 그 과정에서 특정 부분에 명백한 느슨한 연결이 있는 것은 발견되지 않았습니다. 열전대의 연선이 떨어져 있더라도 온도 변화는 0mV로 측정되므로 온도가 상승할 수 없으며, 오히려 하강해야 합니다. 따라서 그 부분이 불완전하게 연결되어 있어도 과압 경보로 인한 정지가 발생하지 않습니다. 또한 온도 변화와 세이프가드 사이의 4-20mA 신호 회로가 순간적으로 단선될 경우, p+f 세이프가드는 어떻게 반응할지 궁금합니다카드에 큰 신호를 보내서 연동을 작동시키는 건가요?혹은 다른 이유가 있을 수도 있는데, 분석해 주세요.
Reply #22016-12-18
1. 만약 P+F 세이프가드의 입력단에 단선이 발생한다면, 세이프가드는 카드에 얼마만큼의 신호를 출력할까요? 2. 안전 게이트와 카드 사이의 회로에 단선이 발생하면, 홈페이지일의 SIS는 어떻게 반응하여 해당 지점을 과잉으로 감지하게 될까요???
Reply #32016-12-19
자동제어 쪽 설정은 단선 고압 경보 연동 정지로 되어 있을 것입니다(개인적인 경험상). 그래서 한 번 계기를 확인해 보는 것이 좋습니다!
Reply #42016-12-19
제 생각에는 DCS에서 온도 신호이 사라져서 최댓값이 설정되었고, 그로 인해 정지된 것 같아요
Reply #52016-12-19
1. 현장에 어떤 안전 게이트가 있는지 모르겠습니다. 만약 MTL이라면, 입력이 오픈 상태일 때 출력을 최대값 또는 최소값으로 설정할 수 있습니다. 2. SM 구성 소프트웨어에서 AI 포인트의 속성에 fault reaction을 설정할 수 있습니다
Reply #62016-12-19
1. 부품에는 문제가 없다고 확인되면, 선을 점검해 보세요.근처에 큰 펌프 같은 것이 그때 작동했는지 확인해보세요. 2. 동적 구성이 가능하다면, 신호 뒤에 0.5초의 지연을 추가하여(구체적인 지연 시간은 실제 상황에 따라 결정), 필터링 효과를 줄 수 있습니다. 3. 현재 시스템들은 대체로 연결 끊김 보호 기능을 갖추고 있거나, 신호에 문제가 생기면 시스템이 특정 정상 값에 고정되면서 알람이 울리도록 되어 있습니다. 이 기능이 적용되어 있는지 확인해 보세요. 4. P+F 안전 게이트를 꼼꼼히 점검해 보세요.저도 P+F 세이프가드의 출력이 0에서 점차 스스로 100으로 올라가는 현상을 겪은 적이 있는데, 세이프가드 문제라는 것을 알아내는 데 꽤 오랜 시간이 걸렸습니다. 개인적인 의견이며, 참고용입니다.
Reply #72016-12-19
저희는 콩지슨 시스템이며, 열저항 입력 방식을 사용합니다. P+F 제품의 온도 센서를 사용하는데, 값이 최대치로 치솟은 뒤 다시 정상으로 돌아옵니다. 하나뿐이었는데, 마지막에 P+F 제품의 다른 온도 센서로 교체했습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.