Thread Content
문제 설명: 온도가 450℃ 정도에서 순간적으로 600℃ 정도로 변동한 뒤 다시 즉시 450℃로 돌아가는데, 이러한 순간적인 변동이 직접적으로 가동 중단을 초래합니다. 이 회로는 현장에서 제어실까지 순서대로 K형 열전대, 온도 변환기, 안전 게이트, 카드가 있습니다. 처리 상황: 회로의 모든 단자들을 한쪽으로 조여주었으며, 그 과정에서 특정 부분에 명백한 느슨한 연결이 있는 것은 발견되지 않았습니다. 열전대의 연선이 떨어져 있더라도 온도 변화는 0mV로 측정되므로 온도가 상승할 수 없으며, 오히려 하강해야 합니다. 따라서 그 부분이 불완전하게 연결되어 있어도 과압 경보로 인한 정지가 발생하지 않습니다. 또한 온도 변화와 세이프가드 사이의 4-20mA 신호 회로가 순간적으로 단선될 경우, p+f 세이프가드는 어떻게 반응할지 궁금합니다카드에 큰 신호를 보내서 연동을 작동시키는 건가요?혹은 다른 이유가 있을 수도 있는데, 분석해 주세요.
1. 만약 P+F 세이프가드의 입력단에 단선이 발생한다면, 세이프가드는 카드에 얼마만큼의 신호를 출력할까요? 2. 안전 게이트와 카드 사이의 회로에 단선이 발생하면, 홈페이지일의 SIS는 어떻게 반응하여 해당 지점을 과잉으로 감지하게 될까요???
자동제어 쪽 설정은 단선 고압 경보 연동 정지로 되어 있을 것입니다(개인적인 경험상). 그래서 한 번 계기를 확인해 보는 것이 좋습니다!
제 생각에는 DCS에서 온도 신호이 사라져서 최댓값이 설정되었고, 그로 인해 정지된 것 같아요
1. 현장에 어떤 안전 게이트가 있는지 모르겠습니다. 만약 MTL이라면, 입력이 오픈 상태일 때 출력을 최대값 또는 최소값으로 설정할 수 있습니다. 2. SM 구성 소프트웨어에서 AI 포인트의 속성에 fault reaction을 설정할 수 있습니다
1. 부품에는 문제가 없다고 확인되면, 선을 점검해 보세요.근처에 큰 펌프 같은 것이 그때 작동했는지 확인해보세요. 2. 동적 구성이 가능하다면, 신호 뒤에 0.5초의 지연을 추가하여(구체적인 지연 시간은 실제 상황에 따라 결정), 필터링 효과를 줄 수 있습니다. 3. 현재 시스템들은 대체로 연결 끊김 보호 기능을 갖추고 있거나, 신호에 문제가 생기면 시스템이 특정 정상 값에 고정되면서 알람이 울리도록 되어 있습니다. 이 기능이 적용되어 있는지 확인해 보세요. 4. P+F 안전 게이트를 꼼꼼히 점검해 보세요.저도 P+F 세이프가드의 출력이 0에서 점차 스스로 100으로 올라가는 현상을 겪은 적이 있는데, 세이프가드 문제라는 것을 알아내는 데 꽤 오랜 시간이 걸렸습니다. 개인적인 의견이며, 참고용입니다.
저희는 콩지슨 시스템이며, 열저항 입력 방식을 사용합니다. P+F 제품의 온도 센서를 사용하는데, 값이 최대치로 치솟은 뒤 다시 정상으로 돌아옵니다. 하나뿐이었는데, 마지막에 P+F 제품의 다른 온도 센서로 교체했습니다