1. 플랜지의 연결부 길이는 벽두께를 줄여야 하나요? 2. 접지판과 접지볼트, 어느 것이 더 좋나요?

2016-12-24View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 zhangjuhua가 2016-12-24 19:31에 수정했습니다. 두 가지 질문이 있습니다: 1. 플랜지 연결부의 길이를 계산할 때는, 뿌리 부분의 가장 낮은 지점에서 밀봉면까지의 거리를 그대로 사용합니다. 하지만 HG20592에 명시된 연결부와 플랜지의 용접 구조도에서는 (f2, 즉 최소한의 연결부 두께) +1을 빼야 합니다. 두꺼운 벽의 파이프의 경우, 이 값을 빼느냐 안 빼느냐에 따라 차이가 10~20mm 이상 나게 됩니다. 올바른 방법이 무엇인지 조언해 주세요? 2. 안장형 부품의 표준 사양에는 접지용 볼트 구멍이 있지만, 도면에서는 스테인리스 스틸로 된 접지판이 사용되는 경우가 많습니다. 그렇다면 접지판이 접지 볼트보다 어떤 장점이 있을까요? 3. 장비 플랜지에는 GB/T5782, GB/T901 또는 HG/T20613에 명시된 체결부품을 사용할 수 있나요? NB/T47027에는 스테인리스 소재의 볼트가 있나요?
Reply #22016-12-26
1. PL 및 SO 플랜지의 경우, 플랜지 연결부 길이를 계산할 때 (f2, 즉 최소 연결부 두께) + 1을 빼야 합니다. 2. 안장 위의 스테인리스 접지판은 전도성이 우수해야 한다. 3. NB/T47027에는 스테인리스 재질의 볼트가 없습니다.
Reply #32016-12-26
스테인리스의 전도성은 그다지 좋지 않은 것으로 기억하는데, 탄소강보다 못할 수도 있죠. 내식성 때문인가요?
Reply #42016-12-26
안장 위의 두 개의 볼트 구멍은 용접된 접지판만큼은 아니지만, 감독관이 매번 확인해주지 않으면 안 됩니다.
Reply #52016-12-26
SW6 계산 시, 밀봉면 거리에도 (연결관 두께+1)을 빼야 하나요?
Reply #62016-12-27
SW6 계산 시, 이 항목이 있나요?
Reply #72016-12-27
1. (f2+1)을 빼기.2. 베이스 볼트는 접지 기능을 할 수 없으므로, 별도의 접지선을 접지판에 연결해 주어야 합니다.
Reply #82016-12-27
3. 스테인리스 체결부품은 강도 요구사항을 충족할 수 없습니다.
Reply #92016-12-27
접수 효과적인 외진 높이 말이에요, 예전에는 모두 플랜지 밀봉면까지 측정했는데, 그럼 (f2+1)을 빼야 하는 건가요?
Reply #102016-12-27
우리는 연결관의 외부 용접 위치에 따라 연결관의 돌출 길이를 입력합니다. WN형의 경우는 접합 용접부를 고려하며, PL과 SO의 경우에는 플랜지 두께를 차감합니다...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.