원유 저장탱크 유위 측정 문제

2016-12-29View Original

Thread Content

원유 탱크의 레이더 수위계는 탱크의 도파관에 설치되어 있습니다. 날씨가 추워지면 도파관에 원유가 굳어서 간섭 신호가 발생합니다. 그래서 매번 끓는 물로 세척해 주어야만 정상적으로 작동할 수 있습니다. 혹시 좋은 방법이 있을까요?
Reply #22016-12-30
기온이 낮을 때는 뜨거운 물로 가열해 보세요
Reply #32016-12-30
내장된 것은 처리하기 어렵습니다. 서보를 교체해야 합니다
Reply #42016-12-30
이 시설의 원유 탱크에는 K-TEK형 외부 부력식 레벨 센서가 사용되고 있으며, 전기 히팅 기능도 갖추어져 있습니다. 10년 이상 비바람에 노출되어 있었지만 아무런 문제가 없었습니다. 참고용입니다.
Reply #52017-01-12
구체적인 작동 조건, 구체적인 분석, 외부 부착형 레벨계
Reply #62017-01-12
레이더 레벨계에는 필터링 기능이 있어, 내벽에서 반사되어 오는 잡신호를 걸러낼 수 있습니다. 효과를 한번 확인해 보세요.
Reply #72017-01-12
스케일이 심하면 필터를 설치해도 걸러지지 않는 것 같아요
Reply #82017-01-12
이렇게 말하자면, 플로팅 탱크에 스피커형 레이더 수위계를 설치하는 것은 기본적으로 실패할 확률이 높습니다. 1. 개조 방법: 도파광 케이블식 수위계로 교체할 수 있지만, 설치 조건이 갖춰져 있지 않을 수 있습니다. 2. 직접 파괴하기: 광도형 코드 테이프식 유위계를 사용하면 거의 유지보수가 필요 없습니다. 왜냐하면 이 장치는 부동선에 연결되어 있기 때문입니다...
Reply #92017-01-12
이런 상황은 아직 겪어본 적이 없어요. 에코 신호가 약해지는데, 필터를 낮춰보세요
Reply #102017-01-15
저희 쪽 원유 탱크는 모두 레이더를 사용하고 있어서 이런 상황은 발생한 적이 없습니다. 탱크에 단열 처리를 해주면 아마 문제가 없을 것입니다. 레이더의 필터 신호를 이용해 상위 시스템에서 잡음을 걸러내보는 것도 좋은 방법입니다.
Reply #112017-01-19
레이더는 결정 증기 등의 영향을 받을 수 있으므로, 고주파 임피던스를 사용해 보는 것도 좋습니다. 또한 작동 조건에 따라 자기왜곡 효과도 고려할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.