Kapasiti pemisahan udara kami ialah 45,000 NM3/jam. Terdapat dua jenis penukar haba berbentuk plat bertekanan tinggi untuk aliran gas secara langsung: satu jenis menggunakan pam peningkat tekanan pada tahap kedua sebelum ke pengecilan tekanan pada 2.7 MPa; jenis yang lain pula menggunakan pam peningkat tekanan pada tahap ketiga pada 7.2 MPa, diikuti dengan proses pengecilan tekanan secara langsung ke menara bawah. Gas yang mengalir balik pula ialah oksigen pada tekanan 8.2 MPa dan nitrogen kotor pada tekanan 20 KPa. Satu set sistem pemisahan udara mempunyai tiga unit penukar haba berbentuk plat bertekanan tinggi. Peralatan ini telah beroperasi selama tiga tahun, dan kini terdapat perbezaan suhu yang agak besar antara ketiga-tiga unit tersebut, iaitu sekitar 40 darjah. Suhu titik embun setelah proses pemanasan masih berada dalam lingkungan yang boleh diterima. Sila bantu jelaskan apa sebabnya.
Syarikat manakah yang menghasilkan penukar panel? Mampu menanggung perbezaan tekanan yang begitu tinggi.
Bandingkan rintangan piezoresistif saluran-saluran sebelumnya~~lihat sama ada ia normal? ~~Bagaimana pula dengan pengeluaran cecair? ~~
Perbezaan suhu pada panel tersebut agak besar. Dari segi proses pengeluaran, kemungkinan berlakunya penyumbatan akibat ais atau kotoran adalah tinggi. Selain itu, aliran udara yang terlalu rendah juga boleh menyebabkan aliran udara tidak sekata. Saya tidak tahu sama ada masalah ini telah diselesaikan setelah sistem pemanasan digunakan. Di manakah lokasi yang dipilih untuk analisis titik embun yang memenuhi syarat? Adakah udara bertekanan tinggi telah dianalisis sebelum dimasukkan ke dalam menara? Peranti yang sebesar ini, dengan aliran udara yang begitu kuat semasa proses pembersihan, menyebabkan ais halus yang terbentuk di titik embun sukar untuk dikesan
Papan penukar haba tersebut telah digunakan selama tiga tahun; sudah tiba masanya untuk membersihkannya. Sekurang-kurangnya, mulakan dengan unit yang mempunyai prestasi penukaran haba yang paling teruk terlebih dahulu.
Buka dan cuci secara manual, atau gunakan kaedah pembersihan kimia.
Hai, ini adalah penukar haba jenis plat import yang disambung menggunakan kaedah kimpalan, ia tidak boleh dibuka. Sila berikan cara lain
Hai para pakar, penukar haba ini diimport, manakala peralatan pemisahan udara pula berasal daripada Hangyang. Penukar haba ini dibuat melalui kaedah kimpalan bersatu. Titik embun cecair yang masuk dan keluar dari penukar haba tersebut semuanya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Probe suhu juga tidak mempunyai sebarang masalah. Namun, masih terdapat perbezaan suhu sebanyak 30 darjah. Saya harap para pakar dapat memberikan panduan kepada saya
Hai, penukar haba telah dipanaskan, dan titik embun bagi setiap aliran cecair di pintu masuk dan keluar adalah memuaskan, iaitu pada -55 darjah Celsius. Titik embun diukur pada pintu masuk dan keluar setiap aliran cecair. Udara bertekanan tinggi yang masuk ke menara juga telah dianalisis, dan hasilnya memuaskan. Jumlah udara yang digunakan untuk proses pembersihan ialah 190,000 hingga 200,000. Pada masa ini, masih terdapat perbezaan suhu sebanyak 30 darjah Celsius.
Penukar haba ini tidak mempunyai titik analisis rintangan; perbezaan suhu yang besar menyebabkan aliran cecair di antara plat-plate menjadi terlalu lambat, dan paras cecair penyejuk utama tidak dapat dikekalkan
Penukar papan import, peralatannya daripada Hangyang; penukar papan ini adalah import
Pos ini kali terakhir diedit beberapa tahun kemudian, pada 2016-8-31 06:59. Apabila berlaku kerosakan, pada keadaan aliran tertentu, perbezaan tekanan di titik selepas pam oksigen/pam nitrogen dengan titik tekanan keluaran utama merupakan rintangan yang wujud. Jika tekanan nitrogen meningkat, adakah rintangan tersebut berbeza berbanding keadaan normal sebelumnya? Jika tiada perubahan, maka perlu dipertimbangkan sama ada terdapat penyumbatan pada saluran udara. Adakah keadaan ini muncul dalam jangka masa yang singkat, atau ia berlaku secara perlahan-lahan over jangka masa yang panjang? Adakah suhu di setiap saluran pada papan tinggi secara purata rendah, atau hanya beberapa saluran sahaja yang rendah? Adakah yang lain normal? Senang tak untuk ambil screenshot?
Tiga tahun sudah? Tidak dipanaskan dengan kuat? ~~Adakah semasa proses henti kerja yang lepas, air telah masuk ke bahagian udara pam tekanan, lalu menyebabkan saluran aliran normal tersumbat?~~
Masih perlu lihat rintangannya. Jika tidak, kemungkinan berlakunya penyumbatan tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Jika perbezaan suhu pada mulanya tidak begitu besar, maka kemungkinan aliran yang tidak normal disebabkan oleh paip juga boleh dikecualikan. Lihat pula perbezaan aliran data pada setiap saluran berbanding keadaan normal.
Fikirkan tentang penggunaan pasir berkilauan! Terdapat kes seperti ini
Adakah semua papan itu diimport? Tidak pilih yang berkuasa rendah buatan tempatan?
Lihat perubahan rintangan tersebut, sejauh mana ia menyimpang daripada nilai yang direka, dan berapa banyak peningkatannya berbanding dengan asal Berapakah titik embun penukar haba selepas peningkatan tekanan oleh pengembang? Berapakah titik embun udara bertekanan tinggi? Sangat disyaki berlaku penyumbatan akibat ais
Ia telah beroperasi dengan normal selama tiga tahun. Masalah ini muncul setelah pemeriksaan tahun ini. Pengilang Hangyang mengesyaki bahawa terdapat penyumbatan pada mesin tersebut