Lapan perkara penting dalam pemeriksaan keselamatan kebakaran di tapak!

2016-12-01View Original

Thread Content

1. Keluar kecemasan dan laluan pemadam api perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
(1) Laluan pemadam api di kawasan kilang dan gudang perlu sentiasa bebas daripada halangan. Penggunaan laluan pemadam api sebagai laluan biasa adalah dilarang sama sekali. Peta panduan perlu dipasang di pintu masuk utama kawasan kilang dan gudang.   (2) Di bengkel, gudang, pejabat, dan bangunan-bangunan lain, pintu keluar kecemasan serta tanda-tanda untuk proses evakuasi harus tersedia di setiap kawasan. Selain itu, perlu ada pelan evakuasi kecemasan yang dipaparkan di tempat yang mudah dilihat (yang menunjukkan lokasi pintu keluar kecemasan, laluan evakuasi, alat pemadam api, pemadam kebakaran, serta peralatan pertolongan cemas yang lain).   (3) Pintu keluar kecemasan harus dalam keadaan baik, tanpa sebarang kerosakan, dan boleh ditutup dengan mudah ; Laluan keluar kecemasan dan laluan pemadam api tidak boleh diletakkan sebarang barang, supaya ia kekal terbuka. Pintu keluar kecemasan dilarang dikunci semasa proses pengeluaran berlangsung.   (4) Pintu keluar kecemasan tidak boleh disekat atau digunakan untuk tujuan lain ; Lebar pintu keluar kecemasan, tangga, dan laluan pejalan kaki harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam spesifikasi reka bentuk bangunan dari segi keselamatan kebakaran, dan perlu ada pencahayaan kecemasan.   2. Peralatan pemadam api perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
(1) Di bengkel, gudang, pejabat, dan bangunan-bangunan lain, peralatan pemadam api perlu disediakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam “Piawaian Reka Bentuk Penyediaan Peralatan Pemadam Api untuk Bangunan”, dengan mengambil kira faktor-faktor seperti lokasi penyimpanan alat pemadam api, tahap kebakaran, jarak perlindungan, tahap bahaya, serta unit pengiraan yang berkaitan.   (2) Jumlah alat pemadam api yang terdapat dalam satu unit pengiraan tidak boleh kurang daripada 2 buah. Selain itu, jumlah alat pemadam api di setiap titik pemasangan tidak seharusnya melebihi 5 buah.   (3) Peralatan pemadam api perlu disimpan di tempat yang ditetapkan. Sebaiknya, peralatan tersebut diberikan nombor pengenalan, dan perlu ada orang yang bertanggungjawab untuk mengurusnya ; Pemadam api perlu berada dalam tempoh sah pemeriksaan, mempunyai rekod pemeriksaan berkala setiap (setengah) bulan yang menunjukkan hasil pemeriksaan yang memuaskan, serta ditandatangani oleh orang yang melakukan pemeriksaan.   (4) Tidak dibenarkan meletakkan sebarang barang atau benda lain di hadapan peralatan pemadam api. Peralatan pemadam api juga tidak boleh dipindahkan atau rosakkan ; Pembesar api yang telah digunakan tidak seharusnya diletakkan kembali di tempat asalnya.   3. Pam pemadam api dan alat penghubung pam tersebut perlu memenuhi keperluan pengurusan berikut:
(1) Pam pemadam api yang terletak di luar bangunan harus diletakkan di sepanjang jalan, agar mudah untuk kenderaan bomba berhenti dan beroperasi. Jarak antara pam pemadam api dengan tepi jalan tidak boleh melebihi 2 meter, manakala jaraknya dari dinding luar bangunan pula tidak boleh kurang daripada 5 meter ; Jarak antara pam pemadam api di luar bangunan tidak seharusnya melebihi 120 meter ; Jari kelengkungan perlindungan tidak seharusnya melebihi 150m.   (2) Pam pemadam api yang terdapat di kawasan peralatan pengeluaran harus diletakkan di sekeliling peralatan tersebut. Jarak antara pam-pam tersebut tidak boleh melebihi 60 meter.   (3) Penggabung pam air harus diletakkan di sepanjang jalan, agar memudahkan kereta bomba untuk berhenti dan beroperasi.   (4) Pam pemadam api yang terletak di luar bangunan perlu diselenggara secara berkala. Pada musim sejuk, pam pemadam api dan alat penghubung pam tersebut perlu dilindungi daripada beku ; Pompa pemadam api di luar bangunan, serta sambungan pam air untuk tujuan pemadaman api, perlu dilengkapi dengan tanda pengenal yang sesuai ; Dilarang sama sekali untuk menutup, menggali lubang, atau menduduki kawasan tersebut.   (5) Pam pemadam api di luar bangunan boleh dilengkapi dengan hos air, penyembur air, dan alat khas untuk mengendalikan pam tersebut, bergantung pada lokasi pemasangannya dan kawasan yang perlu dilindungi.   (6) Pam pemadam api di luar bangunan sebaiknya mempunyai nombor pengenalan, dan perlu ditentukan siapa yang bertanggungjawab untuk mengurusnya ; Terdapat rekod pemeriksaan di tapak yang dilakukan setiap (setengah) bulan, dan rekod tersebut ditandatangani oleh orang yang melakukan pemeriksaan. http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FvhHy4SOOO1WmBnKjw*c9ibRWh3aZiar2jXWVpg9WGWylg1QSGkkIxndH59G7ibTYmiaFxj8kZsszJ5IujuHkshRkqQ%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg
4. Pam pemadam api di dalam bangunan perlu memenuhi keperluan pengurusan berikut:
(1) Bangunan seperti kilang (gudang) yang mempunyai keluasan melebihi 300 m2, bangunan pejabat yang mempunyai lebih daripada 5 tingkat atau isipadu melebihi 10,000 m3, serta bangunan kediaman bukan untuk tujuan perumahan, perlu dilengkapi dengan pam pemadam api jenis DN65. Pam pemadam api perlu dipasang di setiap tingkat bangunan tersebut.   (2) Jarak antara pusat injap pam api dengan permukaan tanah ialah 1.1 meter. Arah aliran air dari pam api tersebut sebaiknya ke bawah, atau pada sudut 90° berbanding dengan dinding. Untuk pam api yang digunakan di kedua-dua sisi dinding, sebaiknya gunakan pam api yang boleh diputar.   (3) Hose untuk pam pemadam api harus menggunakan model yang berdiameter Φ10 atau lebih. Permukaan hos tersebut harus dalam keadaan baik, tanpa kerosakan atau kerosakan akibat korosi, dan juga bebas daripada sebarang kotoran. Hos tersebut perlu diikat dengan kuat pada penyambungnya ; Komponen pengikat paip air bomba haruslah lengkap dan bebas daripada kebocoran, serta terikat dengan kukuh pada penyambungnya.   (4) Pam pemadam api di dalam bangunan perlu mempunyai tanda pengenalan yang tetap; ia tidak boleh dikunci, dan tiada barang yang boleh diletakkan di sekelilingnya.   5. Pengurusan di bilik pam kebakaran dan bilik injap hujan:
(1) Pam pam api, pam penyembur air, serta injap-injap di bilik pam kebakaran perlu mempunyai tanda yang jelas. Saluran paip juga perlu mempunyai tanda serta arah aliran yang jelas ; Tempat itu kemas.   (2) Bilik pam pemadam api perlu dilengkapi dengan pam pancutan air kecemasan, serta prosedur untuk menghidupkan pam tersebut secara jarak jauh atau secara manual ; Kabinet kawalan pam pemadam api dan pam penyembur air harus berada dalam mod automatik.   (3) Semua injap di bilik injap yang terdedah kepada hujan, loceng amaran hidraulik, serta sistem kawalan harus berada dalam keadaan operasi automatik. Mesti ada tanda yang jelas serta arahan aliran air ; Tempat itu kemas.   (4) Bilik injap hujan perlu mempunyai prosedur operasi yang jelas.   (5) Tangki air bomba perlu menyimpan jumlah air yang mencukupi untuk digunakan selama 10 minit semasa kecemasan.   (6) Sumber air semula jadi yang digunakan oleh kenderaan bomba untuk mengambil air, serta kolam simpanan air untuk tujuan kebombaan, perlu dilengkapi dengan laluan khas untuk kenderaan bomba.   6. Pengurusan tanda-tanda keselamatan kebakaran dan pencahayaan kecemasan:
(1) Setiap kawasan perlu menggunakan tanda-tanda keselamatan kebakaran yang mematuhi standard yang ditetapkan. Tanda-tanda tersebut harus lengkap, tidak rosak atau pudar, dan dipasang dengan kukuh.   (2) Kawasan kerja, tempat menjalankan tugas, kawasan yang sesak dengan orang ramai, pintu keluar kecemasan, tangga dan laluan, serta kawasan-kawasan penting berkaitan pencegahan kebakaran, perlu dilengkapi dengan sistem pencahayaan kecemasan mengikut peraturan reka bentuk bangunan yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran. Keluaran kecemasan, tanda arah untuk evakuasi kecemasan, serta bateri lampu kecemasan tidak kekurangan dan tidak rosak.   (3) Sediakan sumber kuasa kecemasan jenis EPS. Ia perlu mempunyai tanda yang jelas, berada dalam keadaan berfungsi, dan perlu ada orang yang bertanggungjawab untuk mengurusnya.   (4) Di laluan evakuasi dan pintu keluar kecemasan, perlu dipasang lampu isyarat keselamatan untuk tujuan evakuasi, atau tanda reflektif ; Tanda pintu keluar kecemasan sebaiknya diletakkan di bahagian atas pintu tersebut ; Tanda arah untuk laluan evakuasi sebaiknya diletakkan pada dinding yang terletak pada ketinggian kurang dari 1 meter dari lantai, di kawasan laluan evakuasi serta di sudut-sudutnya. Jarak antara lampu isyarat evakuasi pula tidak boleh melebihi 20 meter ; Tanda tersebut tidak seharusnya ditutup, dan perlu kekal dalam keadaan baik.   7. Bilik kawalan kebakaran perlu memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Bilik kawalan kebakaran yang dibina secara berasingan harus mempunyai tahap ketahanan terhadap api yang tidak kurang daripada tahap dua ; Bilik kawalan kebakaran yang terletak di dalam bangunan sebaiknya ditempatkan di tingkat pertama bangunan tersebut, berhampiran dengan dinding luar. Selain itu, perlu ada pintu keluar yang menghubungkan terus ke luar bangunan ; Ia tidak sepatutnya diletakkan berhampiran dengan bilik yang mempunyai gangguan medan elektromagnetik yang kuat, atau peralatan lain yang mungkin mengganggu fungsi peralatan kawalan kebakaran.   (2) Pintu bilik kawalan harus dibuka ke arah laluan evakuasi, dan tanda yang jelas perlu dipasang di pintu masuk tersebut ; Dilarang sama sekali untuk memasukkan sebarang kabel atau saluran paip elektrik yang tidak berkaitan dengan bilik kawalan kebakaran ke dalam bangunan.   (3) Bilik kawalan kecemasan perlu dilengkapi dengan telefon khas untuk menghubungi pihak bomba di dalam bandar ; Sekiranya terdapat pusat panggilan di organisasi tersebut, telefon khas di bilik kawalan kecemasan seharusnya dapat membuat panggilan secara langsung ke nombor telefon di bandar, serta ke nombor telefon jabatan-jabatan dan posisi-posisi tertentu dalam organisasi tersebut. Sistem komunikasi perlu dipastikan berfungsi dengan baik.   (4) Bilik kawalan kebakaran harus mampu menerima panggilan melalui telefon dengan soket telefon ; Setiap unit boleh menyediakan peralatan komunikasi bergerak seperti walkie-talkie, mengikut keadaan semasa, untuk memastikan komunikasi dalam kecemasan dapat berjalan dengan lancar.   (5) Bilik kawalan kebakaran perlu dijaga oleh orang yang bertugas 24 jam sehari. Setiap syif memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang, dan mereka perlu memiliki sijil yang sah setelah menjalani latihan yang diperlukan ; Simpan rekod pemantauan, operasi, dan pemeriksaan.   (6) Di bilik kawalan kebakaran, perlu dipasang di dinding maklumat seperti “Petunjuk Kecemasan untuk Petugas Bilik Kawalan Kebakaran”, “Prosedur Pengurusan dan Tindakan Kecemasan di Bilik Kawalan Kebakaran”, serta pelan susun atur sistem pemadam api di premis tersebut.   8. Pengurusan pasukan bomba sepenuh masa (stesen) dan stesen bomba bersaiz kecil:
(1) Pasukan bomba sepenuh masa (stesen) perlu dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang membolehkan mereka berhubung dengan pusat kawalan bomba di kawasan tersebut ; Setiap kenderaan bomba yang bertugas sebaiknya dilengkapi dengan peralatan komunikasi tanpa wayar yang membolehkannya berkomunikasi dengan pasukan bomba polis yang berkaitan.   (2) Kenderaan pemadam api, peralatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, serta peralatan perubatan yang terdapat di balai bomba perlu mematuhi **spesifikasi yang ditetapkan untuk pembinaan balai bomba di bandar.**   (3) Lakukan penyelenggaraan dan pemeriksaan rupa luar peralatan setiap bulan, serta simpan rekodnya.   (4) Setiap enam bulan sekali, kenderaan pemadam api perlu diperiksa secara menyeluruh. Ini termasuk pemeriksaan terhadap kemudahan-kemudahan yang berkaitan, yang perlu dilakukan oleh pihak yang berwibawa. Rekod pemeriksaan tersebut juga perlu disimpan.   (5) Peralatan penyelamatan yang digunakan oleh anggota bomba perlu diletakkan di tempat yang ditetapkan, dan perlu ada tanda penunjuk di situ ; Periksa sekali sebulan, dan simpan rekodnya ; Ia perlu dikemaskini dari semasa ke semasa, mengikut kitaran penggunaannya dan keadaan pemeriksaannya.   (6) Unit-unit yang dianggap penting dari segi keselamatan kebakaran perlu menyediakan peralatan pemadam api, alat keselamatan kebakaran, dan peralatan perlindungan mengikut “Standard Pembinaan Stesen Pemadam Api Kecil untuk Unit-Unit Penting dari Segi Keselamatan Kebakaran” yang ditetapkan oleh Jabatan Keselamatan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri. Peralatan tersebut perlu diperiksa secara berkala, dan peraturan-peraturan yang berkaitan perlu dipamerkan di tempat yang mudah dilihat.
Reply #22016-12-01
Sudah belajar, terima kasih kerana berkongsi...
Reply #32016-12-06
Pemilik post ini sangat teliti dalam kerjanya. Terima kasih kerana berkongsi. Disimpan

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.