Masalah penggantian alat pemadam api

2016-12-07View Original

Thread Content

Saya memohon bantuan semua. Di suatu lokasi tertentu, sepatutnya disediakan 2 buah alat pemadam api berkapasiti 1 kilogram setiap satu. Namun, demi kemudahan semasa pemeriksaan dan penyelenggaraan, adakah boleh digunakan 1 buah alat pemadam api berkapasiti 2 kilogram sahaja?
Reply #22016-12-07
Adakah kedua-duanya sebagai persediaan, untuk kegunaan kecemasan?
Reply #32016-12-07
Setiap konfigurasi perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2 alat pemadam api.
Reply #42016-12-07
Tidak boleh. Rujukan yang tepat: “Spesifikasi Reka Bentuk Penempatan Alat Pemadam Api dalam Bangunan” GB50140-2005, 6.1.1. Jumlah alat pemadam api yang perlu disediakan dalam satu unit pengiraan tidak boleh kurang daripada 2 buah.
Reply #52016-12-07
Mengikut konfigurasi standard, janganlah berhemat secara berlebihan sehingga menyebabkan pembaziran sumber pemadam api.
Reply #62016-12-07
Satu unit pengiraan merujuk kepada satu titik pemasangan alat pemadam api, atau adakah ia merujuk kepada sebuah bangunan, bengkel, bahagian pengeluaran, atau sesuatu yang lain?
Reply #72016-12-07
Bergantung pada lokasinya, syarikat kimia kami memerlukan barang-barang tersebut diletakkan secara berkumpulan. Selain itu, rujuk juga reka bentuk kebakaran
Reply #82016-12-07
Saya telah memeriksa nombor 501402010 dengan ringkas. Berdasarkan keadaan semasa unit ini, saya mendapati masih terdapat kekurangan dalam cara penyusunan barang-barang tersebut. Saya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, agar tidak timbul lebih banyak masalah semasa pemeriksaan
Reply #92016-12-07
Satu unit pengiraan merujuk kepada satu zon pencegahan kebakaran atau satu tingkat dalam sebuah bangunan. Unit pengiraan tidak boleh meliputi lebih daripada satu zon pencegahan kebakaran atau satu tingkat. Dalam satu unit pengiraan, beberapa titik pemasangan alat pemadam api perlu disediakan mengikut keluasan kawasan yang perlu dilindungi dan jarak perlindungan yang diperlukan. Secara teorinya, dua buah alat pemadam api yang masing-masing berkapasiti 1 kilogram mempunyai tahap keberkesanan pemadaman api sebanyak 2A. Sebaliknya, satu buah alat pemadam api yang berkapasiti 2 kilogram hanya mempunyai tahap keberkesanan pemadaman api sebanyak 1A. Oleh itu, alat pemadam api tersebut tidak boleh digantikan antara satu sama lain.
Reply #102016-12-07
Sebuah dermaga, dua belas alat pemadam api, 6 kotak penyimpanan alat pemadam api. Alat pemadam api tersebut beratnya 1 kilogram. Bolehkah ia digantikan dengan dua belas alat pemadam api yang beratnya 5 kilogram setiap satu?
Reply #112016-12-07
Meletakkan secara berkumpulan bermaksud tidak dibenarkan adanya yang berseorangan?
Reply #122016-12-07
Terdapat 6 kotak pemadam api, yang bermaksud terdapat 6 titik penyimpanan pemadam api. Terdapat 12 pemadam api berkapasiti 1 kilogram; tiada masalah untuk menggantikannya dengan 12 pemadam api berkapasiti 5 kilogram. Sebenarnya, cukup sekiranya digantikan dengan dua belas alat pemadam api yang berkapasiti 4 kilogram setiap satu. Tetapi perlu dipertimbangkan sama ada terdapat ramai pekerja wanita di tempat ini, serta masalah kemudahan operasinya.
Reply #132016-12-08
Penempatan alat pemadam api juga perlu mengambil kira tahap risiko kebakaran serta adanya kemudahan pemadam api yang lain, seperti pancuran air kecemasan, sistem pemadam api automatik, dan sebagainya! !
Reply #142016-12-08
Tidak boleh. Rujukan yang tepat: “Spesifikasi Reka Bentuk Penempatan Alat Pemadam Api dalam Bangunan” GB50140-2005, 6.1.1. Jumlah alat pemadam api yang perlu disediakan dalam satu unit pengiraan tidak boleh kurang daripada 2 buah.
Reply #152016-12-08
Menurut peraturan, setiap tempat perlu mempunyai sekurang-kurangnya dua buah, dan tidak lebih daripada lima buah. Meletakkan tiga buah juga tidak dilarang

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.