Pos ini telah disunting terakhir kali oleh lflsedin pada 2016-12-8 22:11. Mengapa injap keselamatan akan berfungsi walaupun proses pengisian udara ke dalam tangki berlaku dengan cepat, sedangkan tekanan yang dihasilkan masih belum mencapai tahap yang ditetapkan?
Proses penyejukan mendadak seharusnya dilakukan dengan menggunakan air bertekanan tinggi. Air mempunyai sifat yang tidak boleh ditekan, dan kelajuan pengisian tekanan akan meningkat seiring dengan peningkatan tekanan tersebut. Ini boleh menyebabkan tekanan berlebihan, oleh itu perlu untuk menyesuaikan nilai bukaan injap pengisian tekanan agar sesuai. Mengenai masalah injap keselamatan yang berfungsi secara tidak wajar yang anda sebutkan, perkara ini juga pernah berlaku pada kami. Injap tersebut berfungsi sebelum tekanan mencapai tahap yang ditetapkan, jadi ia perlu diperiksa semula
Valve keselamatan pada kunci kami tidak berfungsi walaupun tekanannya sudah mencapai tahap yang ditetapkan!
Seperti yang dinyatakan di tingkat dua, cecair boleh dianggap sebagai bahan yang tidak boleh dikompres. Kelajuan peningkatan tekanan dalam cecair tersebut adalah cepat. Penulis menyatakan bahawa terdapat dua kemungkinan sebab mengapa injap keselamatan tidak berfungsi: pertama, terdapat masalah dengan tetapan tekanan pada injap keselamatan itu sendiri; kedua, walaupun tekanan meningkat, sistem pemantauan tidak dapat mengesan peningkatan tersebut disebabkan oleh masalah pengaturan, dan akibatnya injap keselamatan akan terbuka apabila tekanan melebihi had yang ditetapkan.