Kesilapan kedua

2016-12-14View Original

Thread Content

Kesilapan kedua: Apakah luas maksimum kawasan yang dibenarkan untuk sistem pemadam api automatik, apabila ia digunakan di kawasan tertentu?   Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, anggaplah Sa+Sb merupakan keluasan maksimum yang dibenarkan untuk sebuah zon pencegahan kebakaran. Jika kawasan yang dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik ialah 2Sa, maka keluasan zon pencegahan kebakaran tersebut boleh ditingkatkan sebanyak Sa (m²). Dengan kata lain, S = 2Sa + Sb. Keluasan tambahan yang diperoleh ini juga perlu dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik.   ▲【Kes 6 dalam Buku Latihan Edisi 16】Dalam salah satu kawasan pencegahan kebakaran di tingkat bawah tanah bangunan tersebut, terdapat kawasan dengan keluasan 200㎡ yang tidak dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik. Berapakah keluasan maksimum kawasan yang perlu dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik?   A. 600  B. 500  C. 700  D. 800
Reply #22016-12-14
Kesilapan ketiga: Dalam keadaan apa sahaja, luas maksimum zon kawalan kebakaran di ruang kedai atau dewan pameran boleh mencapai 10,000㎡?   Bagi bangunan yang mempunyai tahap ketahanan api tahap satu atau dua, ruang kedai dan dewan pameran di dalamnya, sekiranya dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik serta sistem amaran kebakaran automatik, dan bahan hiasan yang digunakan adalah bahan yang tidak mudah terbakar atau sukar terbakar, maka keluasan maksimum setiap zon kawalan kebakaran harus mematuhi peraturan berikut: 1. Jika ia terletak di dalam bangunan tinggi, keluasannya tidak boleh melebihi 4000㎡ ;   2 Apabila ia diletakkan di bangunan satu tingkat atau hanya di tingkat pertama bangunan berbilang tingkat, luasnya tidak boleh melebihi 10,000㎡ ;   3 Apabila diletakkan di bawah tanah atau separa bawah tanah, luasnya tidak boleh melebihi 2000㎡.   Apabila ruang kedai berbilang tingkat dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik dan sistem amaran kebakaran automatik, serta menggunakan bahan hiasan yang tidak mudah terbakar atau sukar terbakar, keluasan maksimum setiap zon kawalan kebakaran harus dikira mengikut Jadual 5.3.1 dalam “Peraturan Pembinaan”. Hanya apabila ruang kedai atau dewan pameran terletak di bangunan satu tingkat, atau hanya di tingkat pertama bangunan berbilang tingkat, sahaja keluasan maksimum setiap zon kawalan kebakaran boleh mencapai 10,000㎡.   ▲【Soalan sebenar tahun 2016, nombor 74】Sebuah pusat beli-belah yang dibina daripada bahan konkrit bertulang; ketinggian bangunan tersebut ialah 23.8 meter. Di antaranya, tingkat bawah tanah pertama hingga tingkat lima merupakan ruang perniagaan. Tingkat bawah tanah kedua pula digunakan sebagai tempat parkir kereta dan bilik penyimpanan peralatan. Seluruh bangunan dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik serta sistem amaran kebakaran automatik. Selain itu, hiasan dalaman bangunan dibuat daripada bahan yang tidak mudah terbakar. Antara cara-cara pembahagian zon kawalan kebakaran yang ada, yang salah ialah ( ).   A. Keluasan kawasan yang paling besar dalam zon kawalan kebakaran di tingkat atas ialah 9900㎡.
B. Keluasan kawasan yang paling besar dalam zon kawalan kebakaran di tingkat bawah tanah ialah 1980㎡.
C. Keluasan kawasan yang paling besar dalam zon kawalan kebakaran di tingkat kedua ialah 4950㎡
Reply #32016-12-14
Soalan yang diajukan ada masalahnya. Seharusnya, Sa merupakan nilai yang digunakan untuk menetapkan sistem pemadam api automatik. Keluasan maksimum bagi zon kawalan kebakaran pula ialah 2Sa + Sb. 2Sa juga perlu dilengkapi dengan sistem pemadam api automatik.
Reply #42016-12-14
Yang pertama, adakah pilih 600?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.