Thread Content
Valve keselamatan perlu dipasang pada tangki bola yang baru dibina. Tekanan tetapan untuk valve keselamatan tangki bola yang mengandungi etilena ialah 0.7 MPa, manakala tekanan tetapan untuk tangki bola yang mengandungi propana pula ialah 1.7 MPa. Saya rasa nilai ini terlalu rendah, kerana tekanan tetapan untuk tangki bola yang pernah saya kendalikan sebelum ini ialah 0.79/17.7 MPa. Mohon bantuan daripada pakar.
Ia terlalu rendah; tekanan tetapan injap keselamatan seharusnya lebih besar atau sama dengan tekanan reka bentuk. Tekanan reka bentuk tangki penyimpanan propana seharusnya ialah 1.77 MPa.
Ya, saya juga berpendapat begitu. Tetapi injap keselamatan sudah dibeli. Tidak pasti adakah ia akan memberi kesan yang besar terhadap operasi tangki bola pada masa akan datang
Di sini, nilainya ialah 0.79/1.77
Tekanan tetapan injap keselamatan seharusnya kurang daripada atau sama dengan tekanan reka bentuk tangki bola atau bekas tekanan. Pelajar Lan Tian, kamu perlu belajar tentang ini! ! !
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh Langit Biru pada 2017-1-20 14:43. Ya, ia sepatutnya tidak melebihi tekanan reka bentuk, itulah keadaan biasanya. Kritikan itu betul.
Tekanan tetapan injap keselamatan harus lebih besar atau sama dengan tekanan reka bentuk
Tekanan tetap pada injap keselamatan tidak boleh melebihi tekanan reka bentuk, namun ia juga tidak boleh lebih rendah daripada tekanan operasi biasa. Biasanya, tekanan operasi untuk karbon tetra tidak melebihi 0.4, manakala untuk propana pula tidak melebihi 1.2. Oleh itu, kesan daripada nilai tekanan yang ditetapkan ini tidaklah begitu ketara.
Sedikit di bawah tekanan reka bentuk; biasanya, tekanan reka bentuk untuk propana ialah 1.8 MPa