Thread Content
Saluran kelas A dan B dipasang di dalam terowong paip. Jadi, berapakah jarak yang diperlukan antara terowong paip tersebut dengan bangunan dan jalan raya? Ini kerana paip kategori A dan B memerlukan jarak tertentu daripada bangunan dan jalan raya.
Terdapat satu spesifikasi reka bentuk yang sangat ketat, entah apa namanya… mungkin spesifikasi reka bentuk untuk pencegahan kebakaran pada saluran paip. Maaf, sudah lama saya tidak membacanya
Seharusnya terdapat dalam GB50187; nampaknya ia berada dalam lampiran
Boleh rujuk bahan pengajaran untuk penilai saluran tekanan
Tidak ada keperluan. Tidak ada mana-mana spesifikasi pun.
Luang kosong dan jarak antara komponen-komponen dalam terowong tersebut diterangkan dalam GB50316-2000 (versi 2008), di Bab 8
GB50984-2014, Perkara 5.4.6 dan 5.4.7 mempunyai peruntukan yang jelas.
5.4.6 Data yang terdapat dalam jadual ini merupakan keperluan umum. 5.4.7 Ketinggian ruang kosong minimum yang ditetapkan dalam peraturan ini mengambil kira dua faktor: pertama, keperluan ruang kosong untuk pergerakan lokomotif kereta api, kenderaan jalan raya, dan orang ramai ; Kedua ialah keselamatan saluran paip. Oleh kerana saluran paip untuk hidrokarbon cecair, cecair mudah terbakar, dan gas mudah terbakar memerlukan tahap keselamatan yang tinggi, maka ditetapkan ketinggian ruang kosong minimum dari permukaan landasan kereta api sebanyak 6.0 meter. Angka ini lebih tinggi sebanyak 0.5 meter berbanding dengan standard semasa iaitu “Peraturan Reka Bentuk Pencegahan Kebakaran untuk Kilang-Kilang Petrokimia” GB 50160.